计算墙的内力时,如果不满足,可否设一圈梁?这时的计算简图如何?在较高的墙的中断设一圈梁,能否看做墙的绞支点?
计算墙的内力时,如果不满足,可否设一圈梁?这时的计算简图如何?
在较高的墙的中断设一圈梁,能否看做墙的绞支点?
2楼
不行吧,那样是能加强抗震联系,不过以前看过一本书,说用配筋带能增强抗震,不过只是构造要求。
回复
3楼
带壁柱墙和带构造柱墙的高厚比验算时是可以的,砌规第6.1.2条3 :设有钢筋混凝土圈梁的带壁柱墙或带构造柱墙,当b/s≥1/30时,圈梁可视作壁柱间墙或构造间墙的不动铰支点(b为圈梁宽度)。如不允许增加圈梁宽度,可按墙体平面外等刚度原则增加圈梁高度,以满足壁柱间墙或构造柱间墙不动铰支点的要求。
回复
4楼
楼主问的是中间设圈梁。
回复
5楼
不行,墙较高是设圈梁只是为了提高墙体的稳定性。特别是在老的工业厂房里,多层框架结构里,圈梁与柱相连,墙高超过4米设圈梁,可以提高墙体的稳定性。
回复
6楼
详见规范中有说明
回复