TN-S系统对PE线要作重复接地吗?有没有规定?请教!
TN-S系统对PE线要作重复接地吗?有没有规定?请教!
2楼
为保证安全,要做重复接地。
回复
3楼
无所谓,重复接地就是锦上添花
回复
4楼
必须作重复接地!
回复
5楼
必须作重复接地!这是严格的要求,必须这样的做。要不以后容易发生触电事故。。。
回复
6楼
5楼说的是不是TN-S呢?我看是TN-C系统的做法吧。TN-C到TN-S需作重复接地,即中性线接地,然后N线和PE线不能再有接触,避免人为产生电势差。PE线就是接地线,怎么理解重复接地?那还要MEB干什么?
回复
7楼
这个问题需要慎重,TN-S系统的N线、PE线在建筑物总进线柜处必须重复接地,而PE线在其他地方无须再重复接地。
回复
8楼
应该做重复接地
回复
9楼
我不敢不做。
回复
10楼
TN-S方式供电系统:它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统。它的特点如下:1、系统正常运行时,PE线上没有电流,没有电压。2、N线只用作单相照明负载回路。3、PE线不允许断线,也不允许进入漏电开关。4、N线不得有重复接地,而PE线有重复接地。5、TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。
回复
11楼
补充:在建筑工程前的“三通一平”(电通、路通、水通和地平)必须采用TN-S方式供电系统。PE线就是生命线,应作重复接地。
回复