刚接触现浇空心楼板设计有很多地方不明白请高手指点1、是否可以用PKPM软件中的SLABCAD进行设计2、如果可以能否给出简单步骤3、空心楼板设柱帽,正柱帽和反柱帽在设计中有什么区别新手请各位老手帮下谢谢非常感谢大家,现在我用拟梁法设计完成,但有个疑问。我计算后得出结果由于柱上板带弯矩50%分给暗梁配筋,剩下50%基本按构造就可以了。这样的话跨中板带配筋就应该比柱上板带的配筋大对不对?
刚接触现浇空心楼板设计有很多地方不明白请高手指点
1、是否可以用PKPM软件中的SLABCAD进行设计
2、如果可以能否给出简单步骤
3、空心楼板设柱帽,正柱帽和反柱帽在设计中有什么区别
新手请各位老手帮下谢谢
非常感谢大家,现在我用拟梁法设计完成,但有个疑问。
我计算后得出结果由于柱上板带弯矩50%分给暗梁配筋,剩下50%基本按构造就可以了。这样的话跨中板带配筋就应该比柱上板带的配筋大对不对?
可是我看了套参考图纸却发现是柱上板带要大于跨中板带配筋,是不是参考图纸设计上就有问题。
我还看了其他一些图纸,基本上都是上皮钢筋柱上没附加,跨中有附加,下皮钢筋直接是柱上跨中配筋一样。现在很困惑,马上要出图了,急死了。。。
希望高手指点下。
[
本帖最后由 lengfeng_killer 于 2010-4-4 22:59 编辑 ]
2楼
实在是没招了跪求各位高手指教谢谢
回复
3楼
非常感谢,用什么软件能计算呢?
回复
4楼
用STRAT可以计算
回复
5楼
1、是否可以用PKPM软件中的SLABCAD进行设计
回复:对于无梁楼盖可用SLABCAD计算,普通空心楼板用PMCAD即可
2、如果可以能否给出简单步骤
回复:用SLABCAD,算好空心率,导好荷载,PM中建好模,进入SLABCAD菜单一生成数据,菜单3计算并查看板带计算结果。
3、空心楼板设柱帽,正柱帽和反柱帽在设计中有什么区别
回复:这个很简单,想想受力原理就行了。
回复
6楼
空心楼板用的还是不够普遍啊
回复
7楼
使用pkpm slabcad计算要注意复核,计算结果不尽合理,建议仅作参考。
回复
8楼
你概念上不清晰,暗梁也是柱上板带的一部分,加上暗梁筋,应该会比跨中板带大的。
正常的是柱上上皮附加,跨中上皮可以不附加也可以附加,板底同跨用一个配筋好施工。
slabcad计算较大的斜柱帽结果是不能用于配筋的,因为那个控制截面不是最不利的控制截面。
拟梁法要用经验系数法复核,经验系数是给出部位不同大小的相对关系和参考内力值,拟梁法如果你的计算模型就拟错了,就麻烦了。
回复
11楼
谢谢斑竹
[
本帖最后由 lengfeng_killer 于 2010-4-5 13:05 编辑 ]