请问,发电厂里的事故照明,不论离得多远都得用直流供电么
jinpcissy
jinpcissy Lv.12
2010年04月01日 15:51:13
只看楼主

如题,是不是在发电厂里所有的事故照明,不论离得多远都得用直流供电啊?不能用自带蓄电池的那种灯么?规范里有说,应急交流照明电压为380/220V应急直流照明电压为220或110V,我现在对这个应急交流照明糊涂了。如果用应急直流照明,事故照明灯正常的情况下都不点亮,只有事故时才点亮是么?如果用应急交流照明,事故照明灯正常的时候到底点不点亮呢?是不是正常的时候不点亮,事故的时候用交流点亮?自带蓄电池的那种应急灯,正常的时候所用的充电电源,到底是用交流应急电源供电的还是用正常的交流电源供的啊?

如题,是不是在发电厂里所有的事故照明,不论离得多远都得用直流供电啊?不能用自带蓄电池的那种灯么?
规范里有说,应急交流照明电压为380/220V
应急直流照明电压为220或110V,我现在对这个应急交流照明糊涂了。
如果用应急直流照明,事故照明灯正常的情况下都不点亮,只有事故时才点亮是么?
如果用应急交流照明,事故照明灯正常的时候到底点不点亮呢?是不是正常的时候不点亮,事故的时候用交流点亮?
自带蓄电池的那种应急灯,正常的时候所用的充电电源,到底是用交流应急电源供电的还是用正常的交流电源供的啊?
免费打赏
yxd8888
2010年04月02日 11:53:39
2楼
怎么说呢?我觉得电厂事故照明采用直流供电更多的是一个习惯做法,而且采用直流供电以后,事故照明灯具就不能采用荧光灯,这也是个缺点。我曾经设计的几个小型电厂,采用的是EPS交流供电,就避免了这个问题,也没有谁说不可以。
像控制室这类场所肯定用荧光灯做普通照明,过去的做法是再装几套白炽灯做事故照明,这样照度就会降低了很多。采用荧光灯既做普通照明兼作事故照明,照度就可以得到保证。

[ 本帖最后由 yxd8888 于 2010-4-2 11:59 编辑 ]