我们经常遇到这样的工程问题:用户比较重要,要双电源进行供电.平时一路供电,另一路断开,断电时先开一路,再合备用电路.开关是用的负荷开关.各位大哥,有办法吗?

我们经常遇到这样的工程问题:
用户比较重要,要双电源进行供电.
平时一路供电,另一路断开,
断电时先开一路,再合备用电路.
开关是用的负荷开关.
各位大哥,有办法吗?
gxtr01
2005年08月11日 13:02:24
2楼
和低压的控制方式一样,在网易图纸中应该有这方面的图纸
回复
zyq18118
2005年08月16日 10:05:44
3楼
应该用双投开关,不然有倒送电的危险,供电局对这方面要求非常严格.
回复
ttzqb
2005年08月16日 10:37:16
4楼
两路进线和联络开关应符合"三个开关只允许合两个的原则".
回复
mongolia
2005年08月16日 12:39:25
5楼
找一下进线备自投的图纸,两路进线互为闭锁即可.
开关用断路器和负荷开关(电动)均可.
回复
xiangzhime
2005年08月16日 15:03:34
6楼
用微机保护的话,现在的综自厂家一般都有备自投装置,只要你把要求说清楚就行了,怕出问题的话控制回路里多注意闭锁就行了,要不就机械连锁
回复
kaven8899
2005年08月16日 20:46:23
7楼
一般都是工作回路断电时,通过人工倒闸先断开工作进线开关再合上备用进线开关。二者存在电气或机械连锁,防止误操作。备用进线自动合闸用得比较少,有的地方供电局禁止使用。我们这里有人安装后(还是ABB的柜子)自动回路被供电局拆掉并贴上封条,理由是怕设备误动作产生倒送电。
回复
fsanson
2005年08月16日 22:17:21
8楼
我们这里基本上不允许这种做法,同7楼一样。
回复
dspfun
2006年02月27日 11:34:45
9楼
请教楼上,倒送电是怎样产生的啊。多谢!
回复
konggu21
2006年02月27日 13:38:52
10楼
我们这里用的是双投开关,在变电室外装设的。是双路控制自动切换,带互锁控制。
回复
dlyklm
2006年04月20日 18:57:59
11楼
现在开发有10KV双回路投切控制器,可以在户外进行控制两台真空断路器