今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。
今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”
我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。
82楼
我们这是接市政
回复
83楼
我来说两句:我去年做完一个大厂区,有44ha,想必搂主的厂区也未必有这么大把。我实际上是这么做的:室内外采用同一个系统;室外消火栓设置在室外管网上,消防泵内设置消防泵和气压罐,平时厂区内保持稳高压(0.50-0.55MPa),消防主泵再室外压力降低到0.48MPa时启动。消防水量考虑了室内外流量65l/s。该图今年年初已经通过申图中心,消防报批也通过了。还有一个要说的就是采取了稳高压系统,消防水箱都没有设置。所以我同意你搂主的做法。你可以和绅图中心的人具体谈谈。
回复
84楼
我们院的做法一般是将室内外消防用水一起考虑,但如果说到合理性,我也不知道哪种做法好些!
回复
85楼
我认为不能一概而论,不论是住宅小区还是工业小区,在市政管网能够满足消防水压及消防流量的前提下,室外消火栓不论从经济角度还是从安全角度直接接市政管网是比较合理的。在市政管网不能满足消防水压或消防流量的情况下,就需设消防水池储存室外消防用水量,至于室外消防是与室内消防共设一个系统还是单独设置,我觉得还需进一步探讨。
回复
86楼
如果是稳高压系统,消防水池又考虑了室内外用水量,室外消火栓没有必要接到市政管网上。但是消防水池可以考虑消防车取水。
什么一定要接在市政管网,这行不通的,很简单,乡下的新建厂区,连自来水都没有,去哪儿接啊???
工业建筑有工业建筑的特殊性,常高压系统,临时高压系统,低压系统,市政管流量是否足够等等,各种情况不同的时候都有不同设置方式的!!!
我反正工业\民用都做的,虽然也不是太成熟,但我想咱作设计得根据实际情况定的吧
回复
87楼
室外消火栓一定要接市政管吗?
回复
88楼
你先明确是满足那部分的消防用水量 然后你可以自行设计能满足规范的流量安全就行了
回复
89楼
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95规定,当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6m。消防水池一般设在地下最底层,多数超过6m,此时就需要通过设置专用消防水泵供水至室外消火栓,供消防车取水。
回复
90楼
同意20楼
回复
91楼
室外消火栓是供消防车取水然后通过消防水泵结合器向室内供水,所以必须设在室外消防管网上,不能设在室内消防管网上。
回复