室外消火栓一定要接市政管吗?
formula1dragon
2005年08月11日 11:57:35
只看楼主

今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。

今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”
我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。
免费打赏
buguiyu
2005年08月15日 18:04:32
72楼
我做过室内外的消防设计,此种情况要看市政管网是否完善。若市政管网比较完善,室外栓直接接到市政管网上比较经济。若市政管网不完善,必须设水池泵房,则可以像老兄一样设计。但是注意其压力问题。
回复
wqezxc
2005年08月16日 00:05:11
73楼
我也来发表看法:
问:认为消火栓直接接在市政网的同仁,如何接入市政网?两根DN100进水管?要不要过表?若要过表,则影响过水能力,规范不许。若不过表,谁来给你装?供水公司?
个人赞成厂区相对独立的消火栓系统。担心火灾时泵坏的朋友,这种担心完全没必要的,按照操作程序,消防泵每月要试运行2次并检查,安全系数很高的。消防车还有误点的时候呢,谁能保证100%?消防安全关键在与人的素质和管理。
回复
yjz0319
2005年08月16日 08:08:44
74楼
应该接市政,否则消防车取水的时候消防泵一定要启动才能取水,消防泵启动需要时间,而这中间有个时间间隔,不利于消防车及时灭火。现在我们国家消防法的原则是预防为主,消防结合,一般情况下,低层灭火主要靠室外,也就是消防车(除非该建筑设置了自喷),高层建筑主要靠建筑内部人员自救,所以一般建筑还是以室外灭火为主。
回复
猪仙
2005年08月16日 09:09:42
75楼
室外消火栓绝对不能接在消防水泵出水管上,必须接在市政管网上。
回复
h_dq
2005年08月16日 17:08:50
76楼
室外消火栓应该接到市政管上的,只作为提供水源用,加压由消防车完成就行。
回复
yuxiushui
2005年08月16日 20:34:29
77楼
消防用水水费你愿意掏啊?
回复
xiaojun
2005年08月16日 20:50:40
78楼
一般都接在市政管网上,但如果采取了措施也可以从水泵取水。
回复
daiweibing
2005年08月17日 10:59:07
79楼
我是做工业的,基本同意formula1dragon的说法,对于厂区室外消火栓而言,一般市政水能保证0.1MPA水压,但不能保证消防水量,所以消防泵和水池考虑室内外水量,泵房出两根消防水管在厂区成环,但是环与市政管网也有一个连接点,以防消防主泵起不来倒致市政消防队用室外消火栓时没水


回复
junhua-xu
2005年08月18日 14:41:37
80楼


有道理,工厂室外的火灾同样可怕。室外消火栓的功能不应该局限于给消防车加水,给结合器补水!也应该根据室外的实际需要需要来设置!例如,室外堆放的木料、塑料制品等!
回复
junhua-xu
2005年08月18日 14:45:50
81楼
还有,室外过度绿化。连续栽一些树木,竹子,到了秋冬季,同样容易引起,传递火灾!室外消火栓这个东东太重要了!
回复

相关推荐

APP内打开