室外消火栓一定要接市政管吗?
formula1dragon
2005年08月11日 11:57:35
只看楼主

今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。

今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”
我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。
免费打赏
chrisfff
2005年08月15日 10:24:32
62楼
接市政网上的
回复
yinxiaojun1975
2005年08月15日 11:20:24
63楼
我认为消防水池储水量如果包括室内外消防水量,且满足距消防车取水口不大于6米,就可以啦。有条件的话最好是与外网接通。
回复
cming227
2005年08月15日 11:25:10
64楼
厂区内如果没有水泵结合器 室内外消防共用一组水泵 好象没什么问题!
回复
wb5566
2005年08月15日 15:02:54
65楼
如果是稳高压系统,消防水池又考虑了室内外销房用水量,室外消火栓没有必要接到市政管网上。但是消防水池可以考虑消防车取水。有很多国外工程这样做,在国内也有很多这样的工程实例。
回复
zrhljj
2005年08月15日 15:41:27
66楼
室外消火栓绝对不能接在消防水泵出水管上,必须接在市政管网上。
回复
heijindishi
2005年08月15日 15:53:10
67楼
我做过南京化工设计院的设计,设计是一大型工业场区.他们室外消防没有跟市政相连,而是和室内共用一个系统.当时消防验收没有提出这方面的问题,验收时,消防中队是直接去消防水池取的水.哈哈!
回复
xffxygq
2005年08月15日 15:56:28
68楼
对啊,室外消防栓是应该接在市政管网上的.
回复
zhh093
2005年08月15日 16:06:51
69楼
如果做的水泵把室内外的消防用水量一起考虑了,那我想不接在市政也可以啊
如果实在不行在多加一路市政管网不就可以了!
现在市政很少有能做到环状的啊
回复
xiaobin6847
2005年08月15日 16:29:54
70楼
要考虑室外消火栓给水系统和室内消火栓给水系统是两个并列的系统,应该说室外系统的可靠性更高,室内系统主要立足自救,室外系统立足外援,如并为一个系统,灭火的可靠性大大的降低,同时也会带来其他问题,不宜合并。
回复
hanfr
2005年08月15日 17:25:34
71楼
审图中心的意见是对的,我不知你室内消火栓供水泵的流量有多大,极或是能满足室外消火栓的供水量也没有必要用室内消防泵供水。室外消防栓用水量计算是让你选取管网管径之用。
回复

相关推荐

APP内打开