室外消火栓一定要接市政管吗?
formula1dragon
2005年08月11日 11:57:35
只看楼主

今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。

今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”
我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。
免费打赏
gxh1119
2005年08月14日 13:26:22
52楼
室外消火栓是否设在市政给水管道上,要根据具体情况来定
回复
gxh1119
2005年08月14日 13:30:13
53楼
像你这种情况,要看工厂的规模和市政给水管道的条件。工厂的规模大--即按规范规定要设计成环网,还要看市政给水管是否给两个接口,因为规范要求要有两个进水管,而且还要不是同一管路上的两个接口。二是还要看市政给水管网的流量是否满足要求
回复
gxh1119
2005年08月14日 13:40:00
54楼
一般来讲,对于工厂,第一个条件是满足不了的。如果上述要求满足了,才能在市政给水管网上设置室外消火栓。但是这样,设计中还要考虑工厂的生活或生产给水管(利用市政给水管网压力)是否也是环网,如是环网,可以考虑加上室外消火栓的用水量,来确定管径。
回复
gxh1119
2005年08月14日 13:44:58
55楼
这样,消防水池和消防泵就可不考虑室外消防用水量。否则,我认为工厂的室内外消防用水量用一条管路和一套泵系统,即如你的设计是合理的。
回复
zhumb
2005年08月14日 16:31:30
56楼
我在做过的项目都是不接市政管网的,室内外消防栓各成一个系统,独立的水泵从消防水池吸水,我说的都是大工厂。
回复
chenghuajun
2005年08月14日 19:51:42
57楼
应该是要在厂区形成环网(或与市政相接形成环网),室外消火栓接在环网上。这样室外消防与室内消防不会有太大影响。然后消防泵进水管与环网连接,这样室内、室外消防都有保证。
回复
chenghuajun
2005年08月14日 19:52:53
58楼
消防用水量为室内、室外总和,是按最不利情况考虑的
回复
lqm_17
2005年08月15日 09:04:14
59楼
就这个问题,我也说一点,
1.的确现在的小区一般只给一个接口,特别是我们这,市政管网还大都是支状,所以在涉及到小区的问题时,一般都得考虑消防水池和消防泵什么的,这样一样,在设计时,消防水池的容积和消防水泵的出流量就得考虑室内外消防用水量之和.这样的话,这消防水池容积和水泵出流量相对来说都比较大,特别是水泵出流量大都快都40L/S了.
2.在小区内一般为供水可靠,一般都要求形成环状,但是市政接口只留一个,这就得路直接由市政供水,一路由这消防水泵加压供水,就存在两点疑虑,一,要是小区同时由两路供水,哪这水泵不管有无火灾,岂不都要不停运作?二,要是水泵加压供水只考虑火灾时或是另一路市政供水用问题时使用的话,那这消防水池的水,长期不用,是否会受到污染,到用时,是否会影响到整个小区的生活供水.
3.就是上面说讨论的,这样的话,小区内的室外消火栓就变成在水泵出水管上了
就这几个问题,想看看大家的想法,特别是1,2点,因为我正在做这样一个小区.谢谢啦!
回复
wlpd2003
2005年08月15日 09:23:18
60楼
发生火灾。消防车来了,把进水管接在室外消火栓上,在把消防车出水装在消防水泵结合器上,进行加压供水。。。。。。明白?
回复
伯大哥
2005年08月15日 09:35:33
61楼
工业与小区不同,工业使用稳高压系统是有稳压罐稳压系统保证的供水系统,只要消防用水量到一定的量立即启动消防泵供水。用市政供水与不用市政供水都是可以的;工业用水市政能达到水压和水量当然好,但是那是很难的。
回复