室外消火栓一定要接市政管吗?
formula1dragon
2005年08月11日 11:57:35
只看楼主

今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。

今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”
我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。
免费打赏
8lwhb
2005年08月13日 17:12:44
42楼
市政管道能保证(同时保证水量、水压、两条管道成环)时尽量接在市政管道上(节约投资),不能保证时则需要消防水池储存消防水量并设消防泵,火灾时手动开启消防泵。

现在有一些审图的家伙水平真差!!也没有人管一管!!??
回复
fcnian@co163
2005年08月13日 17:27:33
43楼
是啊,我们这室外消火栓都是接在市政给水管上的,我们设计都不用管,消防大队会去弄的
回复
jiangzin
2005年08月13日 17:44:47
44楼
我是搞工业给排水的,一般我设计消防系统按照以下原则,我的信箱是jh_jh_jh@tlidi.com qq我忘了但名字是《中国足球真臭》地址是天津,有机会大家探讨一下,我的名是江海,有机会大家切磋一下

1。普通消防做法:建筑檐口高度小于十米直接利用市政水压,如果室内,外消防水量之和小于等于25L/S,则采用一根进水管,否则两根,厂区内布置成环状,连接室内外消火栓。
2。泵加压消防做法:建筑檐口高度大于十米,室外消防利用市政水压,室内采用消火栓,高水箱,加压泵系统。
3。无市政管网或只有一根进水管的:室内采用消火栓,高水箱,加压泵系统,室外采用稳压泵主泵加压系统。

注:1。即使一根进水管,厂区内也要布置成环状。
2。进口DN150 或DN150是铅封的阀门,挂表很小,一般80-100左右。
3。一般的城市市政压力0。2-0。25MPa左右,推算DN200每小时出50吨水左右。
4。室内外水量全存在水池的室外消火栓控制方式为:室外压力保持0。15Mpa,小于时启动稳压泵,在小于0。12MPa时启动主泵。

个人看法,切磋一下!!!
回复
jfnzhaoshanghai
2005年08月13日 20:17:14
45楼
如果审图意见明确:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与室内消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上”。
理由:
1、室内消火栓泵自室外管网吸水,若由消防泵出水管接室外消火栓,万一消防泵出现故障不能启动,则消防车不能正常取水,耽误灭火时机。
2、如果是稳高压消防给水系统,则可以让该系统同时供应室内和室外消防水量。但室外消火栓须标示“高压消火栓”,以利火场使用时区别。同时,如果市政给水管网作为消防水源时,供消防车取水的低压消火栓还是需要的。
个人意见,仅供参考。



回复
wk-771020
2005年08月13日 21:27:17
46楼
应该没问题的,上次刚做过了一个,消防水池按室内外消防用水量定的,跟你的做法差不多,管网平时有水,在屋顶设置一个高位水箱(考虑10MIN的室内消防用水量)。
回复
liushuai2003
2005年08月13日 23:10:06
47楼
室外消火栓最好接在室外市政给水管,每个建筑单体必须单独有独立的消防系统。
如果按照你所设计的,所有的单体厂房都成为一个系统。增加了消防系统的不安全性。
回复
jhl1418
2005年08月13日 23:25:56
48楼
俺搞消防的,俺也说说:一般还是接市政管网!这样供水有保障,土建也经济;如接泵后,一用水就联动水泵(淋花、洗地啊。。。别怪,工人的素质就这样),警报乱响,烦!
回复
ysxqldw
2005年08月14日 08:19:02
49楼
市政给水管网设计时已经考虑了市政消防用水,但是不能保证一些小区的室外消防用水。
回复
gtyh
2005年08月14日 10:07:41
50楼
一般工业(工厂)给水没有市政水源,当然室外消火栓和室内消防管网共用一条管道,这样消防泵站要保证室内外用水量,这种消防可靠性保证困难较大。
如果有市政管网,当然要接到市政管网,室外是低压消防,室内是临时高压(稳高压)这样可靠性高。
回复
gxh1119
2005年08月14日 13:21:46
51楼
室外消火栓是否设在市政给水管道上,要根据具体情况来定:
看工厂的规模和市政给水管网的条件。工厂的规模大--即管网要成环,规范上规定要有两条进水管,而且还要满足生活、和室外消火栓用水量,或者还有生产用水,这是一般工厂不能保证的。所以我认为你的设计是对的,消防水池和消防泵要按室内外一起考虑。再有就是上述情况满足了,但建了市政给水环网(带室外消火栓),还要建室内消火栓环网(因为市政管网压力一般达不到室内消防水压),这样也不经济。
回复

相关推荐

APP内打开