今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。

今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”
我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。
免费打赏
liangyong_cn
2005年08月12日 20:02:37
32楼
从规范的要求看,室内外消火栓接在同一套加压管网上是可以的.但如果市政管道可以保证室外消火栓的压力和流量要求的话,还是尽量接在市政管道上好.
回复
txzhupin
2005年08月12日 20:20:02
33楼
如果就近有市政管道的话,建议与市政管道相连。如果是相对独立的小区,还是室内外一起考虑。
回复
ty_don
2005年08月12日 20:49:30
34楼
在下认为,消火栓只要有足够的压力和用水量,接到哪都无所谓,不过接到市政上就显得比较稳妥一些,也比较经济,对于业主当然是求之不得的了。
回复
hth111
2005年08月12日 20:59:34
35楼

那为什么消防验收的时候还要测室外消火栓的压力啊?
回复
痛并快乐
2005年08月12日 22:07:17
36楼
谁说室外消火栓一定要接市政管?
可以不接。
当然,如果是室外临时高压系统的接到市政管道上面要好一些,因为当室外临时高压系统的泵不能提供供水时候,市政还可以提供低压给水(这个时候室外自动变成低压系统)。
但是有的地方自来水公司要求临时高压的消防系统不能和市政相连,怕消防水倒流污染市政给水。
回复
jsha_zy
2005年08月13日 05:55:04
37楼
一般是的。
原因:1。可靠性2。经济性
回复
dglllq
2005年08月13日 08:42:19
38楼
不一定,但肯定不能接在消防水泵出水管上.
回复
ls
2005年08月13日 09:23:22
39楼
楼主既然是做工业的。
你应该了解。工业的室内给水不是很复杂。
通常以室外管网系统为主,考虑室外消火栓对建筑或设备的保护范围。
室内,不管要求一路供水,还是两路供水,通常当作支线来做。
回复
jue80
2005年08月13日 09:50:40
40楼

2005年08月13日 09:51:55
41楼
[ 引用 ] 2005-08-12 22:07:17.0 第 36 楼

谁说室外消火栓一定要接市政管?
可以不接。
当然,如果是室外临时高压系统的接到市政管道上面要好一些,因为当室外临时高压系统的泵不能提供供水时候,市政还可以提供低压给水(这个时候室外自动变成低压系统)。
但是有的地方自来水公司要求临时高压的消防系统不能和市政相连,怕消防水倒流污染市政给水。

同意
回复