今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。
今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”
我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。
22楼
厂区消防(手里的一个工程,我直接接两路市政水源)不做消防水池, 厂区不大,只有一个一层生产车间和一栋两层库房(丁类)。和一栋三层办公楼 !!
消防靠的是市政(0.4),到现在还是过了!!!
如果各位想的那样不是很麻烦!
我个人意见直接接在市政。
回复
23楼
哦忘了 生产车间高8.9米
库房两层6.0米
办公室三层9.5米
直接用市政供消防!!
回复
24楼
要先搞清楚室外用水量贮存在哪?楼主的设计可以通过,住宅小区也有你那样的做法:进水管一路,满足不了室外消防用水量,只有把室外消防用水量贮存在消防水池,如小区较大,超出消防水池保护半径,设一套泵,像做室内系统那样。如二路进水,室外消火栓就设在市政进水环网上。
回复
25楼
具体
回复
26楼
接在消防水泵出水管上也是可以的,此时消防水泵的流量应大于或等于室内外消火栓系统流量之和,消防水池有效容量应大于或等于室内外消火栓系统水量之和;如果接在市政管上,则消防水泵的流量应大于或等于室内消火栓系统流量,消防水池有效容量应大于或等于室内消火栓系统水量;火灾期间的市政补水量消防部门一般是不予考滤的.
回复
27楼
真的接与不接都是可以的:接上的话这样的考虑总体的消防用水量。消防泵和消防管道形成环网!!!!!!!!!
回复
28楼
我的看法:
1、室外消火栓是可以接到加压管网的。你可以问审图的人员,如果市政压力保证不了10m的情况怎么办?不还得加压!
2、室外消火栓如果和室内共用一套供水系统,一般来说节省了设备投资,但不经济,因为你要一直保持相应的工作压力!运行管理费用较高!对于水池来说,肯定是要满足室内+室外的用水量的!
回复
29楼
各地情况可能略有不同。
我们这里一个DN150的接口月最低消费水量好像有8000吨(自来水公司定的)交水费就把人吓死。
满足两个进口基本上不现实。室内外流量之和超过25、30l/s,个人认为就有必要建水池泵房,考虑室内外消防用水。
自建消防水池的可靠性应该是很好的。
室外消火栓并没有规定只能接到市政管网,教条了。
回复
30楼
请楼主注意:室外消火栓只是起到水源的作用!!
回复
31楼
我是工业院的,我们设计的工厂有时就没有市政给水管道,而市内外都要设消火拴,我们就的做法就是室内外一起考虑,用一套水泵供给的.消防水池考虑足够得蓄水量.
回复