今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。
今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”
我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。
92楼
室外消火栓是供消防车取水然后通过消防水泵结合器向室内供水,所以必须设在室外消防管网上,不能设在室内消防管网上。
回复
93楼
规范规定室外消火栓用水量是必要的,可以用来进行水力计算确定室外管径。比如说,你只接个DN50的管,这肯定满足不了室外用水量。
回复
94楼
应该接在市政管网上,火灾时,一旦停水或停电呢?这也是双重考虑的结果。
回复
95楼
政策有变
现在我们这里室外消火栓不能直接接市政水了,要设置消防水池,经泵房加压供给
回复
96楼
1.不是所有的地方都有市政管网
2.当市政管网无法满足两路进水,或者无法满足室外消防用水量时,消防水池考虑室外消防用水量,
若厂区在150米保护范围内,考虑直接接市政,当厂区比较大,不在消防水池150米保护范围内时,必须设水泵加压,此时水泵流量肯定是室内外都考虑了。这种情况下,是从泵房接两路进水形成环网,还是一路接市政一路接泵房?从市政管网接一根DN150的管的费用也是可观的,工业厂区一般生活生产用水不多,个人觉得没有必要接市政。
回复
97楼
如果厂区较小,市政管网水量无法满足要求的话,设消防水池,且厂区在其150保护范围内,室外消火栓都没必要设,还谈什么接市政管?
回复
98楼
如市政水管只有一条,则水压也不能满足室外消火栓的消防要求,也一定要接在市政管上吗??活人不能给尿憋死,只要水泵的流量、扬程水池的储水量能满足室内外消防要求就可以,何况水泵还有备用泵呢?
回复
99楼
第12楼的兄弟理解的应该是很有道理的,规范规定的也是这么做的.给排水设计本来就是这么死板
回复
100楼
接市政管网
回复
101楼
室外是室外的,不应和室内的一起考虑
回复