今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。
今天收到审图中心的回复,有这样一条:“室外消火栓是供消防车取水用,不能与消火栓泵的出水管连接,应接在市政给水管上。”
我觉得如果是这样的话,那规范也就没必要规定室外消防用水量了!我以前做的大都是将室内外消火栓作为一个系统考虑,由一套消防泵提供室内外的消防用水量。还请众位大侠点评点评,先谢了!对了,我是做工业类的。
102楼
我觉得11楼的 nickywater说的是,我是工业院的,我们平时的做法也是把消防管从市政给水管上接出来的.
回复
103楼
市政给水管网如果满足室内、外消防流量和压力,应优先接市政管网。市政给水管网如果满足低压消防系统室外消防流量和压力,不满足室内消防压力时,只进行室内消防加压。如都不满足时同意4楼做法。
回复
104楼
要是没有市政管网咋办!厂地都在郊区,都用自备井,各位这种情况呢?
回复
105楼
楼主设计的厂区应该是生活与消防两个供水系统,那消防供水系统就是临时高压高压供水系统。这种情况消防供水系统一般都与市政管要连接,一是在火灾初期,消防泵没启动前,消防栓系统有水,二是保证系统或消防水池有补充水。
回复
106楼
呵呵,规范上没有具体规定,个人认为最好接在市政管网上,这样即可提高安全系数,有可减少消防水泵的流量和水池的容积.要是有消防水泵提供室外消防水量的话,则需要增加消防水池的容积和水泵流量!
回复
107楼
其实楼主的问题有一个前提:就是接市政难度非常大,或者非常不经济!
有人不问青红皂白就一棒子打死,非要接市政,好没道理!!!
如果说,场区很大,超出消防水池的保护半径,那无疑要设室外消火栓系统了。
如果设室外消火栓系统,象楼主那样和室内的设在一起,也无可厚非的。只是这时的消火栓系统应该是稳高压的。
或者,室内的是临时高压,而另设一组消防泵,单独供室外消火栓系统,按稳高压的形式设计,此时的压力可以比合在一起的稳高压系统的供水压力低很多(最不利消火栓10m水柱)。
俺认为,以上的两种做法,并没违背规范。
回复
108楼
最好是将室外消火栓接在室外环网上,理由以上几楼都说了,至于消防水池存有室外消防用水量,那是由于室外管网水量不足或不可靠(一根进水管)。消防水池设有消防车取水口,供消防车取水。
回复
109楼
我做過的室外消火栓都是接到市政管網的@!
回复
110楼
很多人老是强调他作过的如何如何。
那不是还有你没作过的么?怎么就知道不行。
行不行不是看谁作过没作过,而是以按规范规定执行为标准。
回复
111楼