PKPM模型中输入楼梯
铭儿
铭儿 Lv.3
2010年03月31日 18:56:16
来自于PKPM
只看楼主

PKPM中输入楼梯,发现楼梯的梁板均严重超筋,大家发表一下意见,是输入的问题呢?还是PKPM软件本身的问题。之前楼梯均是设置板厚为0,然后输上楼梯荷载计算。这次审图要求楼梯构件参与模型计算,现在发现把楼梯建入模型,楼梯会出现严重超筋,怎么解决呢?希望大家赶紧发表意见!

PKPM中输入楼梯,发现楼梯的梁板均严重超筋,大家发表一下意见,是输入的问题呢?还是PKPM软件本身的问题。之前楼梯均是设置板厚为0,然后输上楼梯荷载计算。这次审图要求楼梯构件参与模型计算,现在发现把楼梯建入模型,楼梯会出现严重超筋,怎么解决呢?希望大家赶紧发表意见!
免费打赏
sunyankui008
2010年04月02日 20:09:48
12楼
是啊,我们只是把板厚改为0,再用探索者自己算楼梯
回复
铭儿
2010年04月05日 08:14:06
13楼
奥,我们这边现在要求PKPM建模中输上楼梯
回复
homoyo
2010年04月05日 15:03:38
14楼
PKPM的这个楼梯功能基本上没什么用 力的传递是不变的 输入楼梯模型只是为了逼迫我们用他来做后续的楼梯
PKPM现在有点垄断的感觉!
哎!
回复
铭儿
2010年04月06日 08:13:02
15楼
呵呵,理解了就是这么回事!但是审图的不干呢
回复
kaikaitang1234
2010年04月06日 10:26:24
16楼
输入楼梯只用于结构整体刚度位移信息的计算,配筋可不用考虑楼梯模型我们这边是这样的
回复
铭儿
2010年04月06日 15:50:31
17楼
奥,那就是在楼梯的模型里面只考虑刚度位移信息,楼梯构件的超筋信息可以不管的吗?
回复
铭儿
2010年04月10日 08:05:22
18楼
不明白你是什么意思
回复
yinyuehu636
2010年04月14日 21:46:05
19楼
这个还没有好好的深入探究过
回复
coolboy1023
2010年09月15日 11:36:57
20楼
楼梯参与计算对结构整体刚度影响还是蛮大的,特别是楼梯在角部时,楼梯超筋应该是梯段板厚设置问题吧
回复
夏宁
2010年12月08日 08:18:31
21楼
没人介绍一下吗?
回复