PKPM模型中输入楼梯
铭儿
铭儿 Lv.3
2010年03月31日 18:56:16
来自于PKPM
只看楼主

PKPM中输入楼梯,发现楼梯的梁板均严重超筋,大家发表一下意见,是输入的问题呢?还是PKPM软件本身的问题。之前楼梯均是设置板厚为0,然后输上楼梯荷载计算。这次审图要求楼梯构件参与模型计算,现在发现把楼梯建入模型,楼梯会出现严重超筋,怎么解决呢?希望大家赶紧发表意见!

PKPM中输入楼梯,发现楼梯的梁板均严重超筋,大家发表一下意见,是输入的问题呢?还是PKPM软件本身的问题。之前楼梯均是设置板厚为0,然后输上楼梯荷载计算。这次审图要求楼梯构件参与模型计算,现在发现把楼梯建入模型,楼梯会出现严重超筋,怎么解决呢?希望大家赶紧发表意见!
免费打赏
ldcxgl
2010年12月09日 10:48:13
22楼
楼梯输入只是参与整体计算,配筋还是另外计算,主要是钢筋拉通了,梯板超筋应该没问题的,框架结构输入楼梯,你会发现计算结果总信息中的数值有改变,其他不相邻的梁板没什么变化,这说明楼梯只是参与整体的计算,贡献也是整体,局部配筋还是可以另外计算的。按照以往的配筋也是可以的。只是把梯板当成支撑构件,梯板钢筋为双层双向拉通。
回复
fanshenglove
2010年12月16日 21:59:34
23楼
我们这边审图的还没那么严格,怎么输入都可以。
回复
wzjysrb
2010年12月17日 16:07:02
24楼
我基本不用这个,谢谢楼主列出问题,大家好学习
回复
lj3868433
2011年12月25日 13:13:55
25楼
我们现在也需要在建模的时候输入楼梯,让楼梯参与计算,但是PKPM中输入楼梯不是那么的好用啊,挺浪费时间的,还不是那么的正确。
回复
smallning918
2012年03月08日 10:52:08
26楼
我江阴这边审图一直要求按抗规整体建模,主要是考虑楼梯对结构的整体影响,对于超配筋信息可不做过多在意
回复
jhb123456
2012年09月17日 19:51:19
27楼
我认为可以这样:在模型中建入楼梯,用于看整体指标。楼梯超筋不用理它,用小软件另算楼梯。
11G101图集中楼梯的那一本,表明只有ATC型楼梯才参与整体计算,我认为很有道理。
回复
pinesliu
2012年09月19日 08:52:05
28楼
现在很多审图的对规范及程序只是知道表面的东西,对其内核并不完全理解,就在那里乱提。
谈点个人的看法:
首先,规范对楼梯对整体结构的影响,只是从汶川地震后发现了楼梯的影响,然后广厦做了大量的计算分析,总结的一点规律,在广厦的鼓动下写进了规范,其实没有任何试验验证。规范是在留个口子,供感兴趣的人去进一步研究。
其次,广厦软件对楼梯的考虑是梯板采用壳单元,与实际较吻合;而pkpm简单的考虑为斜撑,个人认为明显不妥,pkpm只是在简单的应付规范;
最后,有些审图人员,尤其是小地方的审图人员盲目的要求设计人员考虑楼梯的影响,个人认为还为时过早。
回复
pinesliu
2012年09月19日 08:52:52
29楼
2012年09月19日 08:53:18
30楼
2012年09月19日 09:33:19
31楼
可能是pkpm的问题
回复

相关推荐

APP内打开