PKPM中输入楼梯,发现楼梯的梁板均严重超筋,大家发表一下意见,是输入的问题呢?还是PKPM软件本身的问题。之前楼梯均是设置板厚为0,然后输上楼梯荷载计算。这次审图要求楼梯构件参与模型计算,现在发现把楼梯建入模型,楼梯会出现严重超筋,怎么解决呢?希望大家赶紧发表意见!
PKPM中输入楼梯,发现楼梯的梁板均严重超筋,大家发表一下意见,是输入的问题呢?还是PKPM软件本身的问题。之前楼梯均是设置板厚为0,然后输上楼梯荷载计算。这次审图要求楼梯构件参与模型计算,现在发现把楼梯建入模型,楼梯会出现严重超筋,怎么解决呢?希望大家赶紧发表意见!
2楼
期待大家的见解!过两天就要回复意见了!谢谢帮忙!
回复
3楼
应该是输入的荷载有问题吧!你用的是不是08?
回复
4楼
你从从新输入一次荷载试下看
回复
5楼
是08版本,安装的2010年3月份的盘。设板厚为零,然后输的面荷载,恒载6.6(考虑了梯板重量),活载3.5。输入应该没什么问题吧!
回复
6楼
楼梯荷载改为0也是严重超筋!我感觉是他们的简化模型有问题!但不确定!
回复
7楼
可是现在审图的让考虑楼梯,新版PK上也建议说楼梯构件可以参与计算!
回复
8楼
建模的时候考虑楼梯,计算的时候可以用专门的软件计算啊!
回复
9楼
我还没有试过了,要输入楼梯,我估计有些结构是变化很大,严重超筋可能出现
回复
10楼
呵呵,现在就是模型中输入楼梯,出现超筋现在审图的看了会给通过吗?楼梯肯定要另外计算
回复
11楼
大体上是楼梯周边的梁配筋有所增大,但是有些配筋也会减小,心里挺没底!
回复