紧急求助!
hygain1231
hygain1231 Lv.4
2010年03月31日 17:21:38
只看楼主

三相四线制电度表,三个电流互感器全被短接,但是电度表仍然在跑,是怎么回事?期待高手回答!!!

三相四线制电度表,三个电流互感器全被短接,但是电度表仍然在跑,是怎么回事?期待高手回答!!!
免费打赏
hygain1231
2010年03月31日 20:01:03
2楼
:Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q :Q
回复
zouys
2010年03月31日 20:05:34
3楼
那是传说
回复
zouys
2010年03月31日 20:06:05
4楼
短接了 还不把线剪断了。
回复
liqing126
2010年03月31日 20:07:15
5楼
不会吧,第一次听说
回复
ydsildh
2010年03月31日 20:13:44
6楼
兄弟,还真没见过你说的这种高难度的问题呢
回复
lingxuct
2010年04月01日 12:14:51
7楼
“三个电流互感器全被短接,但是电度表仍然在跑”,短接线太细或接错地方了。
回复
nmgzrq
2010年04月02日 00:35:25
8楼
有两种可能
1,电流互感器短接线太细或接触不良
2.电源电压较高,而电表校验不好,电表潜行
回复
wxdchgs
2010年04月02日 11:01:30
9楼
电流互感器被短接,但是电度表仍然在跑的现象是有的------短接处接触电阻大。