请教,住宅楼灭火器如何布置
kezunsn
kezunsn Lv.4
2010年03月31日 14:30:38
只看楼主

请教,住宅楼灭火器如何布置,每楼层都布置吗?如果这样是不是每层都作为一个计算单元,这样总感觉有些浪费,困惑!望达人指点

请教,住宅楼灭火器如何布置,每楼层都布置吗?如果这样是不是每层都作为一个计算单元,这样总感觉有些浪费,困惑!望达人指点
免费打赏
kezunsn
2010年03月31日 15:03:51
2楼
是不是大家住宅楼都 不设呢
回复
weilejianglai001
2010年04月28日 10:45:38
3楼
看规范,一般多层纯住宅是不需要设置的!
回复
leyunpeng
2010年04月30日 16:28:56
4楼
一般情况下,一个消火栓2了2KGABC干粉灭火器,保险啊
回复
ilovexiaodoudou
2010年04月30日 17:50:20
5楼
灭火器有专用的规范,自己去下一个看看就知道了,
和面积,用途都有关的,这个是计算出来的,不是拍脑袋的,
拍脑袋的东西,10个9个是错的。
回复
猫狗大战
2010年05月05日 17:35:52
6楼
对于设置灭火器,我也有点困惑
回复
co.raul
2010年05月05日 18:23:36
7楼
现在灭火器在哪都要设置啊,保险。
回复
renying1009123
2010年05月19日 11:31:43
8楼
我是隔层设。
回复
阿德
2010年05月19日 15:09:21
9楼
多层住宅是不用配灭火器胡,
6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器
回复
beiguanzhuyi
2010年05月24日 17:35:14
10楼
小的商业网点MF/ABC3型 2具
住宅的公共部分MF/ABC2型 2具
回复
fuhanming820
2010年05月24日 20:21:53
11楼
一般的住宅楼公共面积很少有超过100m2的啊!!基本不设!!