各位前辈,请问我这有2个110变电站想做一个联络,请问联络柜直接用线路保护是否足够?有人说要用线路差动,请解释一下为甚么?在运行时,2个变电站是并列运行。[ 本帖最后由 bbs103683 于 2010-3-31 14:50 编辑 ]

各位前辈,请问我这有2个110变电站想做一个联络,请问联络柜直接用线路保护是否足够?有人说要用线路差动,请解释一下为甚么?在运行时,2个变电站是并列运行。

[ 本帖最后由 bbs103683 于 2010-3-31 14:50 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年04月01日 12:24:30
2楼
联络线路通常两侧都有电源,线路故障时需要跳两侧开关,所以,需要有差动保护(为主保护),也必须设(速断、过流、零序)后备保护。
回复
bbs103683
2010年04月01日 14:05:10
3楼
是这样,刚刚质询了一下。
2个电站之间的联络,如果来自不同电源而且之间距离较近,必须使用线路差动保护。
如果电站使用相同电源,哪怕是距离较近,使用普通线路保护即可。
回复
tingquanshanren
2010年04月10日 17:58:12
4楼
3楼正解。