灰口铸铁管爆管后的抢修问题
zphjy
zphjy Lv.2
2005年08月11日 10:22:53
只看楼主

我公司厂区给水管网为灰口铸铁管网,98年运行后,今年出现了几次爆管事故,在组织抢修时,总是要用石棉水泥打口。一是劳动强度大,二是养护时间长,造成生产停产!考虑过用其他接口,比如铅接口,但是技术工人没有这方面经验,而且管网的水很难排尽。希望有更好更快的劳动强度更小的抢修技术和材料能应用,各位有这方面经验的兄弟姐妹帮忙推荐介绍啊!我的联系方式:zphjy@yahoo.com在此我先谢过了!

我公司厂区给水管网为灰口铸铁管网,98年运行后,今年出现了几次爆管事故,在组织抢修时,总是要用石棉水泥打口。一是劳动强度大,二是养护时间长,造成生产停产!
考虑过用其他接口,比如铅接口,但是技术工人没有这方面经验,而且管网的水很难排尽。
希望有更好更快的劳动强度更小的抢修技术和材料能应用,各位有这方面经验的兄弟姐妹帮忙推荐介绍啊!我的联系方式:zphjy@yahoo.com
在此我先谢过了!
免费打赏
junhua-xu
2005年08月13日 15:48:01
2楼
找当年该厂的老厂长,他有办法!
豆腐渣工程,王八蛋工程!
回复
xujglyg
2005年08月14日 16:58:39
3楼
1、切割爆管位置长点好施工;使切割机,
2、增加管配件盘承两只,要橡胶圈的。
3、下面用法兰盘与盘承连接下面钢管(内外防腐)焊接;
4、防腐
抢修时间快,配件比较好买,效果非常好
回复
llj950921
2005年08月14日 17:06:46
4楼
建议逐步改造管道,否则问题会越来越多!
回复
sutongtao
2005年08月15日 09:13:00
5楼
1、用对开式卡箍(两侧带密封胶皮)在卡箍的上焊接钢管,再钢管的上端焊接法兰盘旧可以了。利处:安装方便,不首条件影响。
回复
chenwu3978171
2005年08月15日 23:39:32
6楼
铅口要用红泥先堵口,我做过
回复
junhua-xu
2005年08月17日 15:56:40
7楼


我也做过,先填油麻。西北的老师傅还要扎成麻鞭!
回复
xll20040516
2005年08月18日 09:46:01
8楼
多大口径的铸铁管?有直式抢修器(夹)或大头式抢修器(夹),阀门关不死也没有问题的,但如果管径大的话,价格比较贵哦
回复
lixiaohui005
2005年08月18日 11:30:48
9楼
建议逐步改造管道,否则问题会越来越多!
回复
czzlszkj
2005年08月18日 14:06:25
10楼
逐步变为球墨铸铁管或其他先进位管材,重新做平差计算,否则,此豆腐渣工程会出现更多的问题。
回复
czzlszkj
2005年08月18日 14:11:24
11楼
灰口铸铁管已经被逐步淘汰,为何还选用?为何不用球墨铸铁管或先进的塑料管材?设计者应好好反省一下。