条形毛石基础接地请教
zhen3433
zhen3433 Lv.3
2010年03月31日 10:13:32
只看楼主

6层住宅使用的是条形毛石基础。基础圈梁埋深0.3米。构造柱钢筋伸到基础底。有部分埋深大于1米~有部分小于1米。水平接地可以采用-40x4镀锌扁钢沿条形基础敷设,埋深不小于1米。那垂直接地是利用构造柱钢筋还是采用∠50x5镀锌角钢,埋深不小于1米??如果是利用构造柱钢筋作为垂直接地体,能起到散流的作用吗?

2010年03月31日 10:44:09
2楼
采用-40x4镀锌扁钢沿条形基础敷设做人工接地极,埋深不小于1米就可以了,不用再做垂直接地极了,利用构造柱钢筋作为垂直接地体,不能起到散流的作用.
回复
tnc
2010年03月31日 12:19:48
3楼
不用再做垂直接地极了

利用构造柱钢筋作为垂直接地体,能起到散流,但是作用不大。
回复
ll_312500
2010年09月27日 16:42:43
4楼
···················
回复
lingxuct
2010年09月27日 17:38:31
5楼
“水平接地可以采用-40x4镀锌扁钢沿条形基础敷设”?

没见过建筑基础没有钢筋的地梁(用条形石块)!水平拉力如何做的?

如有水平钢筋的,把主筋连接处用电焊焊住(按规范要求的长度和双面焊)。