G0.5-0.58-0-84-6-4其中,G0.5-0.5,以b*h=300*500为例,麻烦给一个详细的计算步骤,谢谢。新手上路,期待你的指引。——竹子林
G0.5-0.5
8-0-8
4-6-4
其中,G0.5-0.5,以b*h=300*500为例,麻烦给一个详细的计算步骤,谢谢。
新手上路,期待你的指引。——竹子林
2楼
我也想学学这个到底怎么配筋
回复
3楼
G0.5-0.5
8-0-8
4-6-4
其中,G0.5-0.5,以b*h=300*500为例
像这个例子,先配梁上部支座负筋,左端部支座负筋2&20+2&18=8.7>8,同理,右端同左端部支座负筋,梁下部钢筋3&16通长。箍筋,2*0.5*100/200=0.5,选用8@200(2),钢筋强度等级同PKPM中配筋信息设置,不知道是不是帮到你。
回复
4楼
50.3*2/200=0.503大于0.5 箍筋圆8@200
回复
5楼
箍筋50/2=25 配6@100(2)
回复
6楼
再根据抗震等级确定箍筋最小直径,并比较
回复
7楼
麻烦了,我是民工,自学当中,一直有个疑问,8-0-8 上部跨中没钢筋? 4-6-4 梁下部钢筋3&16通长,那么底筋左右支座不是要求400mm 吗 梁下部跨中有满足,左右不就过高了吗?谢谢,谢谢,万分感激,一直不明白这些问题。
还有2*0.5*100/200=0.5 这个具体是怎么推演的,各个数字代表什么意思,能再详一些,谢谢,谢谢,万分感激。
回复
8楼
aachenaa 发表于 2012-4-19 23:16 麻烦了,我是民工,自学当中,一直有个疑问,8-0-8 上部跨中没钢筋? 4-6-4 梁下部钢筋3&16通长,那么底 …上部跨中配构造筋,设计中不用表示(如描述不当望大神指正),下部只要大于最大值它就可以了。
回复