求教-交流接触器烧损问题
ln01
ln01 Lv.2
2010年03月31日 06:20:12
来自于电站工程
只看楼主

本站蓄电池充电机有两路电源(交流380V),能实现自动切换功能。两次因电源铅丝熔断(只熔断一相)而造成切换用交流接触器烧损,请给分析一下是什么原因造成的,可以采取什么措施杜绝再次发生。

本站蓄电池充电机有两路电源(交流380V),能实现自动切换功能。两次因电源铅丝熔断(只熔断一相)而造成切换用交流接触器烧损,请给分析一下是什么原因造成的,可以采取什么措施杜绝再次发生。
免费打赏
wanqingluo
2010年03月31日 08:59:30
2楼
很可能是蓄电池老化,内部有短路造成过流烧毁。
回复
hero_2008
2010年03月31日 12:49:17
3楼
首先接触器的烧毁是由于电源缺相造成的,至于为什么会烧电源铅丝(保险丝),这要看保险丝选得是否恰当,最好那钳流表实测一下线路的电流,把原因找到,彻底根治。
回复
yan0676
2010年04月01日 05:01:07
4楼

缺相是不会烧毁交流接触器的!
烧毁交流接触器有两个概念,第一是线圈烧毁;第二是接触器的触点烧毁不能用,不知道楼主是那种情况的烧毁?如果是触点烧毁就很简单,说明你配置的接触器小了(指容量);如果是线圈烧毁就复杂点,因为线圈有220和380v两个电压等级,在加之你用的双电源,如果你是真诚想找出问题所在,楼主不妨介绍详细点好吗?
回复
ln01
2010年04月05日 17:43:46
5楼
你好:先谢谢你 这儿有接触器的铭牌 还有烧损的线圈的图片,可是不知道怎么发给你。详细的情况说的差不多了:蓄电池充电机有两路电源(交流380V),能实现自动切换功能,手动切换是不烧接触器的。但是在所用变二次铅丝熔断一相时,接触器线圈就烧了。