我公司计划上10KV电容无功补偿装置,以提高供电质量和功率因数达到节省电费,降低成本。本人求教那个牌子的电容器质量最好,另外电容器需要配置那些保护等知识,希望众位大侠指点。急
我公司计划上10KV电容无功补偿装置,以提高供电质量和功率因数达到节省电费,降低成本。本人求教那个牌子的电容器质量最好,另外电容器需要配置那些保护等知识,希望众位大侠指点。急
2楼
对 3kV及以上的并联补偿电容器组的下列故障及异常运行方式,应按规定装设相应的保护:
a.电容器组和断路器之间连接线短路;
b.电容器内部故障及其引出线短路;
c.电容器组中,某一故障电容器切除后所引起剩余电容器的过电压;
d.电容器组的单相接地故障;
e.电容器组过电压;
f.所联接的母线失压。
g.中性点不接地的电容器组,各组对中性点的单相短路。
回复
3楼
1、a.电容器组和断路器之间连接线短路;
b.电容器内部故障及其引出线短路;
a和b提到的保护能否用速断保护来实现
2、中和保护器那个厂家最好,南自的算一个吗
回复
4楼
NOKIA电容器质量不错哦,就是价格有点贵
回复
5楼
可以选用电容器保护用综保