请教大虾们一个空调问题
sunseach
sunseach Lv.2
2005年08月10日 22:13:22
来自于中央空调
只看楼主

大虾们:新风+风机盘管系统可不可以这样理解:空调机组先将空气初步处理(加热或冷却),如达不到要求温度则用盘管做补充处理?

大虾们:新风+风机盘管系统可不可以这样理解:空调机组先将空气初步处理(加热或冷却),如达不到要求温度则用盘管做补充处理?
免费打赏
zht2004
2005年08月11日 08:06:31
2楼
新风+风机盘管系统可不可以完全这样理解

新风不预处理也可以直接接风机盘管系统
回复
denisenet
2005年08月11日 13:28:56
3楼
不可以这样理解
回复
shuyu
2005年08月11日 16:44:39
4楼
不是这样的
回复
sunseach
2005年08月11日 18:50:12
5楼
我还是不明白,各位大虾可不可以讲的明白一点?谢谢!
回复
jswgq-55
2005年08月11日 20:05:41
6楼
没有具体计算过,不过偶认为新风要经过空调机处理,温度是相对要低一点,风盘是处理室内负荷。
回复
freemanjin
2005年08月12日 00:56:20
7楼
新风应该经过处理后再送入室内,如果不处理的话,比如在南方夏天室外热且湿,直接送进来,即便风盘能处理显热,也未必能够处理潜热。所以一般会用新风机将室外新风处理到室内温度状态点附近再送到室内。即时还有一些余湿风盘一般也能处理。

楼主的说法不正确。一般用风盘的场合,多是面积较小的隔间,新风量远小于风盘的循环风量。即时用新风来承担室内负荷也极为有限,大部分还是由风盘来承担的。否则干嘛辛辛苦苦引这么多水到室内还加个风机来吹,还仅仅做补充作用?
回复
yhsdbd
2005年08月12日 00:59:49
8楼
看使用具体情况灵活掌握!
回复
l258---
2005年08月12日 01:17:52
9楼
我觉得新风和风机盘管系统是互补的:在过度季节主要以经过处理的新风为主,适时开启风机盘管;在制冷(热)时以风机盘管制冷(热)为主,补充新风为辅,当然,送往室内的新风需经过新风机组的处理,以免影响风机盘管机组的制冷(热)效果。
回复
xuexikongtiao
2007年09月19日 10:24:13
10楼
摘自某XX如下 房间新风的供给方式有两种.一种是通过新风送风干管和支管将经新风机处理后的新风直接送入空调房间内,风机盘管只承担处理和送出回风,让两种风在空调房间内混合,并吸收室内余热余湿达到要求的室内状态;另一种是新风支管将新风送入风机盘管尾箱,让经新风机处理后的新风在尾箱中先与回风混合,再经风机盘管处理送入房间.若经新风机处理后新风的焓已等于室内空气设计状态的焓,这两种方式风机盘管都不承担新风负荷,但送入尾箱要求风机盘管具有较大的送风量.
回复
星海扎猛子
2007年09月19日 14:51:48
11楼
我认为10楼的说法是对的,就是这样理解
回复