混凝土冻害方面补救办法 急 在线等
liyi922
liyi922 Lv.6
2010年03月30日 19:00:46
只看楼主

冬期施工的C25混凝土柱 和梁板 现在回弹值在20~24左右, 以下是几张现场照片。大家帮忙看下 像这种情况是什么原因,以及处理措施。[ 本帖最后由 liyi922 于 2010-3-30 19:03 编辑 ]

冬期施工的C25混凝土柱 和梁板 现在回弹值在20~24左右, 以下是几张现场照片。大家帮忙看下 像这种情况是什么原因,以及处理措施。

[ 本帖最后由 liyi922 于 2010-3-30 19:03 编辑 ]

图像0582.jpg

免费打赏
liyi922
2010年03月30日 19:03:53
2楼
如图
回复
sinrry
2010年03月30日 21:53:30
3楼
和设计强度相差不大的话,如果工程量不大,可以采用型钢加固、碳纤维围束加固或增大截面的做法处理一下,但如果构件数量较多、影响比较大的话,建议拆除重做吧,加固不是万能的,尤其是重要承重构件或者对整体性影响较大的部位和构件。
回复
liyi922
2010年03月31日 09:59:24
4楼
大概有一个单元柱是这个情况,拆除不大可能 那牵扯的面太广,C25的混凝土回弹强度在24左右,表面疏松,用砂轮打磨后发现里面1CM内的混凝土没有成为一个整体,砂是砂 石子是石子,内部核心暂时还没取样。不知道里面情况怎么样。
回复
雕雕84
2010年04月23日 14:12:34
5楼
没有采取冬季施工的措施?没有震捣?
楼主,这和设计没关系吧?
回复
l20034452
2010年09月07日 13:08:02
6楼
加固就可以了啊
回复