5m高的房间能装FFU吗
whb8321095
whb8321095 Lv.3
2010年03月30日 17:20:23
只看楼主

会不会风吹不到地面又回不来呢

会不会风吹不到地面又回不来呢
免费打赏
xu306
2010年04月10日 13:35:02
12楼
:handshake
不懂学习一下啊
回复
zhongwenxunshen
2010年04月11日 07:37:42
13楼
刚才偷偷去百度了一下FFU,呵呵,在这真的很长见识啊!
回复
dengmaosheng0303
2010年04月22日 08:40:12
14楼
FFU=FAN FILTER UNIT 风机过滤单元。

这个回风要弄的好,是不是造价就高了很多呢。
回复
bjvts
2010年04月22日 16:28:54
15楼
层高和FFU没关系,
层高高的目前的TFT 8代线的洁净间层高(不含下夹层)高度都在7米左右;
层高矮的我见过3-4米的,不过的确没见过2.5米的,那么矮的洁净间能放下工艺设备吗
回复
qgpei1225
2010年04月22日 23:23:43
16楼
不知道能不能做,估计要采用超薄FFU了,我接触过的一个案子,房间净高3m,吊顶FFU下到地面2.5m
回复
xyzjm12
2010年04月22日 23:39:24
17楼
層高3米有點懸了,就算CEILING做到2.5米,新風怎麼引入?
回复
qgpei1225
2010年04月23日 08:03:48
18楼
设计思路是新风送入回风道里,先和回风混合。
回复
dsh_526
2010年04月23日 10:40:55
19楼
FFU可模块化连接使用,使得FFU广泛应用于无尘室、无尘操作台、无尘生产线、组装式无尘室和局部百级等应用场合。
FFU为英文缩写,全称为 Fan Filter Units, 中文意思为"风机滤网单元"。确切地说是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。
风机从FFU顶部将空气吸入并经HEPA过滤,过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s±20%的风速均匀送出
回复
zxd-1055
2010年04月28日 21:37:32
20楼
做好回风 , 引导气流向下,ffu的出口风速很小