寻求去除厨房油烟项目的方案
xiulue
xiulue Lv.4
2010年03月30日 13:39:06
来自于大气治理
只看楼主

项目介绍:用户是城市市中心的一商业大厦,地下一层为高档小吃(快餐、咖啡、糕点、西餐等)层,所有的厨房油烟经初步的过滤后,由总的油烟管通过引风机高抛外排,由于高抛高度无法增加,造成总管靠近地面的区域(为一装饰墙,透风)往外冒油烟气,味道较重,且温度较高,夏天行人经过时,特别难受。要求降温、去除异味。工况:总风量约为50000m³/h出口温度为60℃-70℃总风管为1m*1m见方可用占地面积甚少,只能在天花板隔层(1.5m高,面积足够大,无承重能力)进行安装相关设备,由于现场为高档写字楼,不允许破坏原有土建设施

项目介绍:用户是城市市中心的一商业大厦,地下一层为高档小吃(快餐、咖啡、糕点、西餐等)层,所有的厨房油烟经初步的过滤后,由总的油烟管通过引风机高抛外排,由于高抛高度无法增加,造成总管靠近地面的区域(为一装饰墙,透风)往外冒油烟气,味道较重,且温度较高,夏天行人经过时,特别难受。要求降温、去除异味。
工况:
总风量约为50000m³/h
出口温度为60℃-70℃
总风管为1m*1m见方
可用占地面积甚少,只能在天花板隔层(1.5m高,面积足够大,无承重能力)进行安装相关设备,由于现场为高档写字楼,不允许破坏原有土建设施


请各位精英想想办法,目前我设计的方案采用两步:
1、空气压缩机,往总管里输送冷气(大厦的中央空调无法分支),以解决降温问题;
2、异味的去除采用植物液治理工艺,将植物液以气态形式输送到总管道中(弊端:总管内的油烟较多,一周内壁结油厚1CM;流速太快,接触时间不够,达不到效果)
所有设备实现远程控制(PLC西门子触摸屏)。
我想采用其他的治理工艺,高能粒子的治理工艺没有进行实体试验,我不知道是否合适。

请赐教。

[ 本帖最后由 xiulue 于 2010-3-30 13:40 编辑 ]
免费打赏
xiulue
2010年04月01日 11:43:35
2楼
牛人怎么还没有出现啊?
回复
chen-lan689
2010年05月26日 01:01:01
3楼
厨房油烟采用高压静电处理系统
回复
chandou1979yz
2010年07月12日 22:08:22
4楼
了解详情,请打1356492088
回复
wrf725
2010年07月13日 05:54:57
5楼
流速过大,高压静电也不适宜
回复
luoluewen
2010年07月14日 10:37:17
6楼
用高效油污或是静电吧,但内部的主要元件要为进口的才行,国产的效果没有那么好!
长沙吉天环保科技有限公司 罗先生.
回复
marcolin
2010年11月24日 09:44:49
7楼
路过,学习了,还没有真正接触过这方面的知识
回复
rootlg
2010年12月16日 00:34:31
8楼
先水喷淋再静电啊,效果还不错
回复
ibm771
2010年12月16日 15:22:00
9楼
一个是降温,降温只是把热量改变方向传出去,估计你现场的地方无法用类如把风口方向改变来改变路人难受高温这种方法
二个是,我觉得你的这烟量是不是准确,我认为可能没有这么高的烟气量
相当于5个2。2KW的轴流风机的排气量,要不是要核一下?去味,这块,向大家学习,我不懂
回复
ibm771
2010年12月16日 15:27:15
10楼
能不能这样做?
后面做一个水淋塔,一来降温,二来除味,后面再接专有设备其他的,这样,水淋塔水定期排掉,这样做工程经济又实用,用压缩空气加进去,我觉得不靠谱,一来后面的风量大了,管道噪声是不是加大很多,会厨房那边造成回风,你的加进去的可能非担没有排出去,还跑到厨房里去了
回复

相关推荐