:victory: :lol (一)软件安装 1. 安装广厦程序出错,为什么? 答:A. 查杀计算机病毒 B. 关闭病毒监控 C. 将光盘中GS目录拷贝到硬盘根目录,再安装。 2. 我的广厦软件在点击“广厦”图标后显示“链接文件 MSATLR.EXE到不存在的输出 MSVCRTD.DLL:_chkesp。”, 答:将无此问题的计算机中的此文件msvcrtd.dll拷贝到有问题的计算机中的即windows子目录中。
1. 安装广厦程序出错,为什么?
答:A. 查杀计算机病毒
B. 关闭病毒监控
C. 将光盘中GS目录拷贝到硬盘根目录,再安装。
2. 我的广厦软件在点击“广厦”图标后显示“链接文件 MSATLR.EXE到不存在的输出 MSVCRTD.DLL:_chkesp。”,
答:将无此问题的计算机中的此文件msvcrtd.dll拷贝到有问题的计算机中的即windows子目录中。
3. 上Internet网后,广厦安装和运行出错?
答:将:我的电脑—》控制面板—》添加/删除程序中的“网络实名”删除,然后重新启动。
(二)录入系统
1. 次梁可以托柱吗?
答:框架和框剪结构中只有主梁才能托柱子,砖混平面和底框顶层允许次梁托构造柱,次梁不需中间分段,CAD自动把构造柱的荷载传到次梁上。
2. 如何计算斜梁?
答:加大荷载投影来计算。
3. 墙端柱如何处理?
答:视具体情况采取下列办法,画柱施工图时柱附近的纵筋配筋面积叠加为柱的配筋面积,CAD没有自动处理,请工程师手工处理。
A. 用连梁开洞功能,将墙和柱分离,并用梁连接
B. 若上下层墙、柱布置相同,而柱刚度远小于墙肢,则柱可忽略不输
C. 将柱作变厚度墙输入
4. 错误、警告信息如何处理?
答:录入系统查错三方法:
A. 每标准层进行数据检查和生成XX计算数据,并与自学教程中错误信息表相对照
B. 显示编号图,看是否有隐藏、错位、重叠构件
C. 按F4,看节点图,构件连接是否正确
5. 若用TBSA作计算,配筋系统警告的梁号在录入系统如何查?
答:配筋系统警告的梁号始终对应是SS梁号,录入系统的TBSA梁号仅用于查看TBSA输出结果用。TBSA梁号与SS梁号的区别在于,TBSA不分主次梁,所以只要梁相交,就多一个编号,而SS计算,次梁是不进入结构分析,因而次梁不会将主梁一分为二。
6. 多边形板无法生成怎么办?
答:A.选择数据检查功能,与该板有关构件是否错
B.板边数是否大于15边
C.按F4,看是否该板内角小于20度。
7. 将柱(矩形柱或异形柱)改为墙后,是否需要删梁?
答:一般来说,无论删除柱、墙或梁,甚至轴线,不影响已有构件,所以不需删梁。若柱改墙后,墙肢与梁有部分重叠,则该梁需重建,否则梁端弯矩偏大。尤其是用切换墙柱功能将异形柱改为墙,沿肢长方向有较多重叠时,应注意删梁重建。
8. 在生成SS计算数据时,常有柱(墙)下端无节点警告,尤其是在有转换层的工程,为什么?
答:这是必改错误。自7.0版后,对梁上托柱所对应的下层虚柱程序自动建立,所以对柱一般不会出此警告。由于对薄壁柱模型,在转换层中其所对应的节点有时不明确,有此警告。解决办法是简化上下层对应关系。
9. 无内跨梁怎么建悬臂梁?
答:有多种办法,最简单是用距离建梁的菜单。
10、已存的数据或拷贝到另一台机的数据无法调入是什么原因?
答:A. 广厦CAD版本是否对。每台机最好只装一套广厦,只有高版本才兼容低版本录入系统数据。
B. 工程所在子目录或工程名用了超过四个中文或八个英文字母
C. 数据已被破坏。
(三)结构计算
1. 对多层框架结构的工程,用SS计算和用SSW计算的差别在哪里?
答:考虑地震作用时,SSW采用藕连计算,SS没有。其它相同。
2. 有无考虑活载折减问题?(梁、柱、基础)
答: SS和SSW都已经考虑,SSW在总信息中有开关设置是否折减。
3. 一根设计上连续的框架梁被一根次梁或主梁截开,该梁在计算时能否分段计算?
答:在计算时,主梁作为一根梁还是几段梁,结果不会相差很大。在生成施工图时,根据构造上的要求,必须合并成一根梁,如果CAD没有自动处理,设计人员必须手工合并。
4. 有没有考虑活载不利分布计算问题?
答:在空间分析中,考虑活载不利分布时,计算工作量过大,一般采取在总体信息中设置梁跨中弯矩放大系数简化处理。广厦的次梁计算已考虑活载的不利布置。
5. 总信息中,跨中弯矩乘以放大系数后,梁端弯矩是否放大了?
答:仅增大了跨中弯矩,支座处弯矩没有增大。
6. 柱的计算箍筋的显示很多时候都是0/0,能否将配筋数值显示出来,以便于设计、审核?
答:箍筋按构造布置时,配筋面积显示为0/0;由于箍筋构造布置并非唯一,它与箍筋类型、纵筋直径等有关,所以箍筋的配筋数值不便给出。
7. 如何知道剪力墙柱和主梁超筋原因?
答:SS计算中提供BCWE文本文件记录超筋原因,SSW计算中提供REF.ERR文本文件记录超筋原因。
8. 柱底内力比其他软件大?
答:一般情况下,SS和SSW柱底内力与TBSA等其他软件一致。要注意不同计算程序比较时,设计参数取一致。
9. 地下室是否可以与上部结构一起计算?
答:一般情况下,用SS计算地下室和上部结构是不合适的,可以用SSW计算。在SSW的总体信息中要指定地面层号。
10. 由竖向荷载产生的竖向位移出现大数是什么原因?
答:请检查是否将悬臂梁根部指定为铰接。
11. 将结构安全等级改为3后计算,有的构件影响大,有的没影响?
答:安全等级改为3后,竖向荷载将折减10%。当配筋由竖向荷载控制时,影响就大,否则小。
12. 梁计算扭矩太大,引起超筋怎么办?
答:A. 修改总体信息中扭矩折减系数
B. 指定与之相交梁端为铰接
C. 加大主梁截面或减小次梁截面
13. 剪力墙旁边的柱,为何上层轴力大于下层轴力?
答:当柱与墙间连梁刚度很大,并且上层柱、墙布置有改变有可能计算出现这种情况。解决办法是将连梁截面改小。
14. 为何连续梁支座处无负弯矩?
答:不采用模拟施工计算会出现这种情况。原因是计算中所有楼层荷载一次性加载,中柱的位移偏大,累加多层后,出现梁支座无负弯矩。
15. 楼板、次梁计算时,是否每层要选择计算菜单?
答:进入楼板、次梁计算摸块时,程序已自动计算所有标准层的板和次梁。只有在改变了选项中参数后,才要求每标准层计算。
16. 计算程序在运行过程中出错怎么办?
答:A. 看错误提示,若为数据超限,则选择内存大的执行程序,重新计算。
B. 查看计算错误信息文件。SS是DATERR,SSW是DATA.ERR。
C. 到录入系统检查有什么错误警告
D. 查计算机病毒
E. 用程序自带例题计算。若不能计算,重新安装广厦。
17. 为什么有时侯边梁的扭矩过大?
答:边梁抗扭过大是因为交叉梁是以固接边界条件进入空间分析所引起的。许多程序不能分主次梁所以引起这种现象,在广厦里有两种处理方法:1、交叉梁采用次梁模型2、指定交叉梁边界条件铰接。
18. 用SS计算时,剪力墙容易超筋?
答:由于各软件处理结构扭转的方法不同,扭转中心取法不同,分配到剪力墙的扭矩也不同。SS墙肢超筋大多是墙肢抗剪验算通不过造成,而墙肢分配剪力大,是由于剪力墙扭矩大造成。对于这种由于扭矩大引起的墙肢超筋,用户可根据经验处理。
19. SS和SSW如何区别多层和高层建筑
答:对多层和高层的计算、构造是不同的,以高度30米为界。
20. 为何SS或SSW计算超筋而TBSA计算不超筋?
答:SS和SSW计算时,当承载力验算通不过时即赋值超筋,其它有些计算不这样处理。如梁抗剪验算通不过(可在计算超筋文件查阅),钢筋面积赋大值,超筋,而TBSA在此情况下,不警告超筋。
21. 为何SS和SSW比TBSA计算的柱配筋面积小?
答:A、显示原因。当柱配筋面积按构造处理时,SS和SSW计算的柱配筋面积不按构造要求输出,柱最小配筋面积是在配筋系统中控制,而TBSA给了构造的最小配筋面积。
B、对小截面柱有时TBSA计算偏大。
22. 两种方法用空间分析计算底框工程
答:用空间分析计算底框工程的方法目前有两种:
第一种是SATWE采用的底框与砖混一同进入空间分析计算的方法,采用这种方法有可能会出现如下不便:当柱和梁托砖墙的几何关系处理不对时容易出错,这种框支情况在底框工程中非常普遍,比框剪结构要复杂很多,空间分析来处理底框有较大的准确性风险;
第二种则是广厦所采用的模拟手工导荷方式,先将砖混部分以荷载方式导至底框顶层,底框部分进入空间分析,而砖混部分则只是以荷载的方式进入空间分析。这也是目前跟手工方式较接近的一种方法。
23. 用空间分析计算混合结构
答:现在广厦可以处理较复杂的混合结构,诸如内框、外框、边框等,或者底部混合上部纯砖混以及非正交的混合结构都可以计算。在进行混合结构设计时可以有L、T、十异形柱。
24. 些工程中,当分别采用壳元和墙元程序分析计算时,框架与剪力墙的弯矩分配不尽相同
答:现在普遍使用的有限元程序有SATWE(壳元)与广厦SSW(墙元),在计算剪力墙时,由于壳元提供了平面外刚度,必然会承受平面外剪力,这与剪力墙的构造措施没有考虑平面外内力作用不符;肯定减少了柱的剪力分配,会造成框架不安全。广厦SSW采用镶边柱来控制平面外刚度,使框架与剪力墙之间的弯矩分配变得合理。
25. 对于一栋用变形缝分开的建筑物,可否将变形缝两侧的建筑物合在一起录入计算?能否这样计算?为什么?
答:对于多层建筑物,如果变形缝两侧体型比较对称,合在一起录入或分开录入,差别不是很大;但如果两侧刚度差别较大时,由于将水平力(风和地震)的两个作用点合并成一个作用点,刚度小的部分会随刚度的大的部分进行水平方向的强迫运动,对计算结果有一定影响,这种情况最好按两栋建筑物设计。
(四)配筋
1. 什么各个程序计算出的柱配筋结果不一样?
答:首先,在计算模型一致,地震力、风、荷载相同的情况下,当前主流计算程序如广厦SSW、广厦SS、TBSA、TAT、SATWE等计算出的内力是一样的。
但是,在单向配筋计算时,广厦以前版本考虑的内力组只是最大最小轴力、最大最小弯矩和最大最小剪力,而其他程序(包括广厦现在版本)则考虑所有内力组,结果会较前者大;在双向验算时,广厦程序取所有工况下的精确验算,其他程序则采用简化方法,简化方法验算的结果偏大,在新规范中已被取消。
2. 配筋系统警告梁超筋,而施工图系统中查询到的弯距很小?
答:A. 施工图系统中查询梁的抗扭纵筋配筋面积,选梁钢筋时此配筋面积均摊到梁支座钢筋、底筋和腰筋;
B. 也可查询一下同一连续梁其它梁跨的支座钢筋配筋面积,选梁支座钢筋时左右跨取大值。
C. 连续梁中有一跨负筋超筋,造成无法选贯通筋,所以每跨警告
3. 有时梁配筋结果远大于显示的配筋面积
答: A、查看配筋系统中,梁筋放大系数、最小配筋率等是否设置较大
B、由于挠度、裂缝验算而增加配筋。挠度、裂缝验算结果可在施工图系统查看。
4. 多层结构,柱在四级抗震下箍筋直径取d8,是否偏大?
答:按抗震设计规范第6.3.9条,一般情况柱箍筋直径取d8。当柱截面小于400mm时,箍筋直径可采用d6。以前版本将三、四级抗震下的柱最小体积配箍率取一样,所以有时箍筋偏大,现对四级抗震不做最小体积配箍率验算。
5. 贯通筋用省钢筋方式,还是不用省钢筋方式好
答:一般不用省钢筋方式,好处是这样选择的钢筋直径较合理,便于施工。若选择用省钢筋方式,由于贯通筋直径小,虽然省了钢筋,但造成负筋根数多,直径小,施工不便。
6. 两跨连续梁,分别3米和7米,7米跨的计算配箍面积大于3米跨,但3米跨所选箍筋大于7米跨,为什么?
答:实际工程有可能出现。按配箍面积两跨都应取d8@150,但由于3米跨梁纵筋直径为D16,根据规范要求箍筋间距小于8d,所以3米跨梁箍筋取为d8@100。当然也可以不增加箍筋而增大纵筋直径来满足规范要求。
7. 计算警告梁斜截面抗剪不满足,但按计算出的最大梁剪力,手工验算斜截面抗剪是满足的,为什么?
答:原因是手工验算时,剪力乘上抗震调整系数是不对的,因为计算输出的剪力已乘抗震调整系数。
8. 集中重处优先选吊筋和优先选箍筋有什么不同?
答:优先选吊筋是指根据集中力选择吊筋,若2D25以下不够,才加受力箍。优先选箍筋是按梁箍筋直径验算承载力,不够就加吊筋。为防止加密箍施工漏掉,可优先选吊筋。
9. 工程配筋时出现许多楼板、次梁的裂缝和挠度超限警告怎么办?
答:一般对板的警告供参考,而梁的警告(尤其大跨度梁或井字梁)应认真检查原因,是截面不够还是配筋不够。
(五)施工图
1. 梁的编号为何没有按00G101编号?
答:00G101中梁的编号过于繁琐广厦简化用框架梁和次梁编号
2. 为你提供更多的AutoCAD字形文件
答:提供txt1.shx 、txt2.shx和 txt3.shx字形文件,此文件可覆盖AutoCAD字库子目录中的同名文件,在AutoCAD中,则键盘上“[”或“%%130”代表一级钢,“]”或“%%131”代表二级钢,“{”代表冷轧带肋钢,“}”代表三级钢。
txt1.shx 、txt2.shx和 txt3.shx字形文件中冷轧带肋钢符号显示不同,txt1.shx中为一个圈两竖,txt2.shx中为一个圈一竖,右上角加一个Z字,txt3.shx中为一个圈一竖,右上角加两个L字。
若钢筋符号还显示不对,请采用Windows中左下角“开始¾查找”菜单寻找硬盘上所有的txt.shx文件,再用GSCAD下提供的txt1.shx 、txt2.shx或 txt3.shx覆盖即可,此时应退出Autocad。
以上字形文件在 www.gscad.com.cn的产品特区中可免费下载。
3. 为何txt.shx已拷贝到fonts子目录钢筋符号还是[和]号?
答:当前Autocad没有采用fonts中的txt.shx,用左下角“开始—查找”功能,寻找硬盘上有多少txt.shx,找到后用gscad目录下的txt.shx替换。
4. 200mm以下宽梁和200mm以下肢宽异形柱剪力墙搭接时钢筋摆放问题
答:200mm以下宽梁和200mm以下肢宽异形柱剪力墙搭接时,梁纵筋一排最大根数为2根,计算最大根数时要考虑异形柱剪力墙纵筋所占的位置,否则混凝土倒不进去,放不下时放两排,广厦建筑结构CAD8.0已在自动生成施工图时自动考虑。
5. 施工图中井字梁为何分成两段?
答:井字梁分段在空间分析按刚度分配内力,这样计算准确,生成施工图时一般情况都能自动合并,复杂情况合并不了请自己修改。
6. 生成的楼面DWG文件无板钢筋或计算结果全为构造?
答:A. 总层数是否超出软件限制。
B. 检查加密锁是否插上。
C. 重新安装广厦。
7. 施工图系统,梁变红色就要改截面?
答:梁变红色不一定表示超筋,所以不一定要改截面。请人工选筋、裂缝和挠度超限等警告也变红色,用于提示用户。
(六)基础
1. 柱底内力是设计值还是标准值
答:是设计值,并且已对活载进行折减。
2. 计算基础我只要轴力行不行
答:可以,但要由用户自己输入轴力(用“改柱底力”菜单)
3. 桩基计算是否考虑承台及其上土重量?
答:若按m-法算,则用户可选择是否考虑承台重量
若按刚性承台计算,用户可修改柱底力,加入承台和土的重量