有说:降板较小,板配筋可按固定支座,降板较大可按铰支,那个高手给个理论分析!比较普遍的情况是,一般住宅,卫生间降板多为300-400,厨房阳台视建筑要求一般为30-60。结构体系多为框架、剪力墙或者砖混。那么,厨房、阳台降板算是高差较小,说是可以按固定支座(和相邻板的关系)卫生间,算是降板高差较大,一般按铰支(也就是说和相邻板基本没关系)想了很久都没搞明白,具体该怎么操作,有没有什么理论上的分析。望高手指点一二。
有说:降板较小,板配筋可按固定支座,降板较大可按铰支,那个高手给个理论分析!
比较普遍的情况是,一般住宅,卫生间降板多为300-400,厨房阳台视建筑要求一般为30-60。结构体系多为框架、剪力墙或者砖混。
那么,厨房、阳台降板算是高差较小,说是可以按固定支座(和相邻板的关系)
卫生间,算是降板高差较大,一般按铰支(也就是说和相邻板基本没关系)
想了很久都没搞明白,具体该怎么操作,有没有什么理论上的分析。望高手指点一二。
2楼
框架的话,我都是按固支,不过是降多少
回复
3楼
我个人认为降低2倍板厚以内都可以固支,3倍以外按简支。其余要斟酌,可按固支调幅支座,跨中简支处理。注意梁的箍筋要加强,也是要传递弯矩的。
回复
4楼
看板和梁的刚度的比值确定,梁刚度大,板就可按固端
回复
5楼
理论就是刚度理论
回复
6楼
呵呵,这个当然,不过讨论的是板不在同一个标高的的时候,高差在多大的时候可以作为连续板计算。
回复
7楼
钢筋可1:6弯折就可连续
回复
8楼
我个人认为降低2倍板厚以内都可以固支,3倍以外按简支。其余要斟酌,可按固支调幅支座,跨中简支处理。注意梁的箍筋要加强,也是要传递弯矩的。
回复
9楼
学习了,我之前也困惑这个问题
回复
10楼
降50按固接,降200以上按简支,云南的
回复
11楼
学习中
回复