4为这个系统可行吗?
pengyou19820124
2010年03月29日 21:48:29
来自于制冷技术
只看楼主

这个系统可行吗?如图:系统有两路负荷,一路负荷介质为水,另外一路负荷介质为空气。通过调节不同长度的毛细管来分配冷量。这个系统是否可行?是否可以两路负荷串联运行,通过一根毛细管来实现。如果要实现两路负荷能同时满足,该怎样的系统会比较好。这个系统是否会对压缩机运行不稳定。

图形1.jpg这个系统可行吗?
如图:系统有两路负荷,一路负荷介质为水,另外一路负荷介质为空气。通过调节不同长度的毛细管来分配冷量。这个系统是否可行?是否可以两路负荷串联运行,通过一根毛细管来实现。如果要实现两路负荷能同时满足,该怎样的系统会比较好。这个系统是否会对压缩机运行不稳定。

图形1.jpg

免费打赏
goodwww2008
2010年04月16日 13:27:07
32楼
说起来容易,实际成行难
回复
thetruth
2010年04月18日 16:33:42
33楼
学习。
回复
xiongxiaobo1988
2010年04月20日 17:19:05
34楼
你这个系统肯定会影响压缩机的性能,你也太节约了。
回复
xyz_011
2010年04月20日 20:21:42
35楼
应该是可行的,我们就做过一个产品,一台压缩机既冷冻用,也做空调用