我们采用粘钢加固施工,先把胶涂在钢板上,然后粘到墙面上,用的膨胀螺栓固定。还有一种是先把钢板用膨胀螺栓固定在墙面上,然后用胶把四周封死,预留了注胶孔,用机器加压灌胶,结果两种方法都出现大量空鼓,请教各位朋友,该怎么样处理。谢谢了!
我们采用粘钢加固施工,先把胶涂在钢板上,然后粘到墙面上,用的膨胀螺栓固定。还有一种是先把钢板用膨胀螺栓固定在墙面上,然后用胶把四周封死,预留了注胶孔,用机器加压灌胶,结果两种方法都出现大量空鼓,请教各位朋友,该怎么样处理。谢谢了!
42楼
感谢各位朋友的关注,问题还在解决中。采取从新在空鼓的位置钻孔,注胶。
回复
43楼
加固的规范做法太少,很多还是要看经验
回复
44楼
也想学习一下
回复
45楼
学习了~~~
回复
46楼
看到楼主问题很亲切,因为本人结束粘钢加固施工技术指导工作才一年。呵呵,一点浅见,敬请修正。
一、一起认知粘钢加固:
1、适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。
2、加固后占用空间小,不影响室内正常使用功能。
3、常温下24小时可拆除夹具或支撑,3天后可受力使用。
4、环境温度小于60℃,相对湿度70%,无化学腐蚀。
5、能提高结构承载力加固,如墙体开洞加固,梁、柱加固。
6、被加固构件混凝土强度等级不低于C15。
二、了解施工工艺流程:
1、定位放线;
2、基层、钢件表面清理;
3、卸荷;
4、预贴;
5、配制结构胶;
6、钢件涂胶粘贴;
7、加压固定;
8、固化、养护;
9、验收;
10、防腐处理。
三、预控空鼓产生方案:
1、产生空鼓的原因主要在工艺流程的2、5、6及7环节。
2、砼表面基层清理一定要干净彻底,不要留有任何外装饰遗留物,且表面一定要打毛,打毛后立即匀喷一层粘结过渡剂。此乃控制空鼓关键环节。
3、钢件表面的除绣及刷过渡剂要仔细。此乃控制空鼓重要环节。
4、结构胶的配置易于掌握,严格按组份掺量控制即可。
5、涂、灌胶时要特别注意:先中间后四周,中间厚四周薄。此亦控制空鼓关键环节。
6、加压固定要及时。砼表面钻孔工作要在预贴后,粘贴前进行。因为有的钻孔施工选择在贴胶后进行,不妥!!!
四、特别说明:
粘钢加固之空鼓重在预控,因涉及结构安全方面,如出现空鼓须返工或另行加固方案。
zq212112:
你好,有施工过程照片么,学习学习,愿花钱买。QQ:2896244791
回复
47楼
1、并非植筋加固一般无需排气孔。
2、粘钢加固于垂直面时施工结构胶“布胶”要注意:
A、钢件表面涂胶顺序:先中间后两边,中间厚边缘薄,厚度要根据加固区面积、所采用钢板厚度及规范要求等条件决定。
B、灌注布胶顺序:先下后上。
:time:
回复
48楼
用小锤轻轻敲击寻找确定空鼓区。在每个空鼓区用电钻在空鼓区两端钻眼,在中间部位钻小孔作为排气孔再用粘贴钢板的灌注胶从一端孔压力注入,从另端流出时终止。
我看帖子晚了,回复不及时,抱歉。
回复
49楼
1、电钻钻眼长度和施工空间有限,不可取。
2、请注意:双组分结构胶于配制好五十分钟后其粘结性能显著降低,如果钻孔重新注胶明显不能满足对加固区的加固要求。
3、粘钢加固重在一次粘贴,整体一次成型,方能保证加固功能有效。
一点补充,敬请大家修正。
回复
50楼
路过,学习了,很长见识,但是还想问,上面说的设置排气孔,应该怎么设??
回复
51楼
学习一下,还没碰到这种问题
回复