请各位高手看下:1,最左边第一个调压器输入380V,输出0-430V,这个是不是作为通电试验用的?? 顺序下来的那个单相调压器下面带个桥硅,这个输出是 做什么做的??2,最后一个三相调压器下面带个升压变压器,下面互感器,带着法琅电阻是做什么用的?电流互感器边上输出个插座2CZ的做什么用的? 最后转换开关输出插座是做什么用的?/ 我看到电容补偿出厂试验要求:1,一般检查;2,通电操作试验(辅助回路加85%Ue和110%Ue分别检查);3,机械操作试验;4,介电强度试验;5,保护电路有效性试验;6,工频过电压保护试验;7,缺相保护试验。这些项目常做哪些,怎么实现。

请各位高手看下:
1,最左边第一个调压器输入380V,输出0-430V,这个是不是作为通电试验用的??
顺序下来的那个单相调压器下面带个桥硅,这个输出是 做什么做的??
2,最后一个三相调压器下面带个升压变压器,下面互感器,带着法琅电阻是做什么用的?电流互感器边上输出个插座2CZ的做什么用的?
最后转换开关输出插座是做什么用的?/

我看到电容补偿出厂试验要求:1,一般检查;2,通电操作试验(辅助回路加85%Ue和110%Ue分别检查);3,机械操作试验;4,介电强度试验;5,保护电路有效性试验;6,工频过电压保护试验;7,缺相保护试验。这些项目常做哪些,怎么实现。
对带滤波功能或抑制滤波的如何进行出厂试验;
对动态无功补偿如何进行出厂试验?/

请高手赐教,万分感谢!!!

1.jpg

免费打赏
cuiwei520
2010年03月29日 17:04:25
2楼
有详细的图纸,
回复
cuiwei520
2010年03月29日 17:18:19
3楼
升压变压器1B,这个图纸上写的是大概型号参数,原来图纸看不清楚,写的如下(不清楚部分用XX代替):

Y/ 20VA ,原方xxx220V(相电压),付方xx525V+/-0.5V,原边xx200T直径0.17,付边xx500T直径0.35,
490T抽头
500T抽头
510T抽头

这个变压器参数是否有问题,看不清楚的部分可否有高手还原??
回复
cuiwei520
2010年03月30日 16:36:17
4楼
有高手知道这个问题的吗??
回复
yujunzhilian
2010年03月30日 22:03:45
5楼
我看图也看的不是很清,我把我们公司调试台跟你讲讲
肯定电压是要有0-430V可调的,我们台子也可以输出直流。然后电流输出也要有,并有三个电流表可显示,电流是可以切单相的。就是那上面的转换开关。照说还要有一个秒表,你这图上没有,我就不知道怎么回事了。
至于电容柜的介电实验是专门的另一个调试台

保护电路有效性试验是用接地电阻测试仪做的

只能说这些,希望能对你有帮助:handshake
回复
cuiwei520
2010年03月31日 10:41:52
6楼
三相电流送出去做什么用的??仅为测试电流表显示?
单相电流送至控制器做为电流信号??
回复
cuiwei520
2010年03月31日 13:58:03
7楼
这个是电容试验小车的三相电流回路,哪为高手介绍下怎么计算的?电流移相,超前,滞后的原理是什么
回复
cuiwei520
2010年03月31日 14:43:09
8楼
电流移相。超前,停滞的原理是什么?请高手解释下,谢谢!!
回复
baalim
2010年04月15日 23:50:03
9楼
:lol 路过.看看学习中~
回复
wqsabb
2010年04月16日 12:24:56
10楼
谐波柜
回复
wz221
2010年08月04日 00:27:12
11楼
我也很想知道其中的原理!!!求高手出现