谁来帮帮我?有人吗?
hxl456
hxl456 Lv.2
2010年03月29日 15:32:52
来自于建筑构造
只看楼主

一层阳台1.3米。宽5。5米两边有挑梁。阳台前方还有一根5,5米的小次梁。请问两边挑梁如何配筋。此阳台不承受任何重量,就是上人,贴些地面砖,最多晒被条,护栏是不锈钢。我配筋是右边挑梁上口两根3.3米16螺纹钢,挑1.2米然后多的2米多塞在后面的圈梁里,下口是9米的12螺纹钢从圈梁里直接挑过来。右边挑梁不一样只挑60公分,因为有墙到阳台60公分,所以只挑60公分。我的配筋是4根12的螺纹钢9米长直接从圈梁挑过来,在就是前方的5.5次梁是上14螺纹钢和下12螺纹钢,两边挑梁18×30,窟筋是6的10公分一个。次梁是20公分一个。阳台板是6的圆钢20×20,因为阳台板和楼面高低5公分,所以没有放加固筋,不知我这样的配筋有没有问题。会不会拆了模板会塌还是裂口子。很急,求大师们快来回答,因为混泥土已交,昨天听见有家阳台拆板,当场砸下来打死木工,所以很怕。

一层阳台1.3米。宽5。5米两边有挑梁。2010年03月29日 16:15:21
2楼
哪有这么问的?如果有人给你解答,也是不负责任。
你得让结构工程师去算结构,看怎么配筋的。
砸死人不见得是配筋不够,要是因为配筋不够,阳台拆板就掉下来,那倒霉的是工人。
总比以后住了人再发生事情要好一点??(同情那个工人!:'( )
回复
woaini1026
2010年03月30日 14:46:15
3楼
找个结构师算的啦,这些是随便可以说的吗?
回复