变压器低压侧受总开关的整定电流是多少?
childishchina
2010年03月29日 13:40:08
来自于变压器
只看楼主

小弟有一事不明白,对于10KV 的变压器容量不同,其受总开关的热整定和瞬时整定电流是多少?如何整定的,高手指点一下,或者参考了什么规程规范和手册?

小弟有一事不明白,对于10KV 的变压器容量不同,其受总开关的热整定和瞬时整定电流是多少?如何整定的,高手指点一下,或者参考了什么规程规范和手册?
lingxuct
2010年03月29日 17:55:32
2楼
按不大于《变压器运行规程》中所规定的过载时间设定。

过负荷电流/额定电流 1.3 1.6 1.75 2.0 2.4 3.0
过负荷持续时间(分) 120 30 15 7.5 3.5 1.5

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-3-29 17:59 编辑 ]
回复
yutaolion
2010年03月30日 12:06:57
3楼
下载了,感谢楼主的无私奉献,希望楼主再接再厉发更多更好的帖子。大家共同进步。
回复
yan0676
2010年03月31日 08:28:16
4楼
受益了谢谢!
回复
qetdc
2010年03月31日 14:50:18
5楼
于10KV 的变压器,其受总开关的热整定电流可以按1.05倍额定电流整定,瞬时整定电流可以按2-5倍整定,范围很宽的
回复
guojianxin
2010年04月08日 09:24:15
6楼
可以参考一下全国民用建筑电气设计技术措施。
回复
y502x
2010年04月08日 23:26:14
7楼
受益了谢谢!
回复
childishchina
2010年04月29日 21:29:23
8楼
回复
icerff
2010年04月30日 12:12:27
9楼
论坛里面强人不是一般的狠,应该做成百度贴吧那种,不然重复问题很麻烦
回复
gyong79
2010年05月01日 09:46:19
10楼
感谢了
回复
lgf860
2010年05月04日 09:56:32
11楼
:)
回复