小弟有一事不明白,对于10KV 的变压器容量不同,其受总开关的热整定和瞬时整定电流是多少?如何整定的,高手指点一下,或者参考了什么规程规范和手册?
小弟有一事不明白,对于10KV 的变压器容量不同,其受总开关的热整定和瞬时整定电流是多少?如何整定的,高手指点一下,或者参考了什么规程规范和手册?
2楼
按不大于《变压器运行规程》中所规定的过载时间设定。
过负荷电流/额定电流 1.3 1.6 1.75 2.0 2.4 3.0
过负荷持续时间(分) 120 30 15 7.5 3.5 1.5
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-3-29 17:59 编辑 ]
回复
3楼
下载了,感谢楼主的无私奉献,希望楼主再接再厉发更多更好的帖子。大家共同进步。
回复
4楼
受益了谢谢!
回复
5楼
于10KV 的变压器,其受总开关的热整定电流可以按1.05倍额定电流整定,瞬时整定电流可以按2-5倍整定,范围很宽的
回复
6楼
可以参考一下全国民用建筑电气设计技术措施。
回复
7楼
受益了谢谢!
回复
8楼
回复
9楼
论坛里面强人不是一般的狠,应该做成百度贴吧那种,不然重复问题很麻烦
回复
10楼
感谢了
回复
11楼
:)
回复