室内消防系统在消防水箱什么时候需要设置稳压泵?规范中写着高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa中最不利点消火栓静水压力不低于0.07MPa具体指哪里?

室内消防系统在消防水箱什么时候需要设置稳压泵?
规范中写着高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa中最不利点消火栓静水压力不低于0.07MPa具体指哪里?
zgtxss
2010年03月30日 10:51:05
2楼
当消防主泵启动前的压力不能满足灭火要求时设置吧
按“高规”GB50045—95的规定,当高位消防水箱提供的水压不能满足最不利点处的消防水压,则应设高位消防水箱增压装置。

[ 本帖最后由 zgtxss 于 2010-3-30 10:54 编辑 ]
回复
y1y1013
2010年03月30日 11:04:18
3楼
:time:
回复
tudao
2010年04月02日 22:58:37
4楼
当高位消防水箱最低水位提供的水压不能满足最不利点处的消防水压,则应设高位消防水箱增压装置。
回复
waterengineering
2010年04月11日 10:11:52
5楼
一般是指消防水箱最低水位距离最不利点的高度,最不利点多为最高的消火栓,只要二者间静水压满足,水箱高度就可以,否则设稳压泵和气压罐:victory:
回复
hmong
2010年04月11日 10:49:32
6楼
不是最不利点0.07Mpa,那是单独对消防栓来说的,如果是消火栓和自喷公用一个稳压泵,最不利点压力应该为自喷作用面积最不利处喷头所需压力,经验上往往采用10米即0.1Mpa(低于100米高建筑)。
回复
u2wolfdai
2010年06月06日 15:18:59
7楼
静压不够,就设置加压稳压泵组。
回复
心平气和1118
2010年06月06日 16:40:21
8楼
消防水箱设置的高度不能满足最高层消火栓栓口静水压力7米时应设
回复
feixuanye
2010年08月06日 17:39:04
9楼
静水压怎么算?