请问各位大侠,设计低压配电柜时,每个低压配电柜上总电源的刀闸的的电流该如何确定?
请问各位大侠,设计低压配电柜时,每个低压配电柜上总电源的刀闸的的电流该如何确定?
62楼
学习
回复
63楼
先算负荷电流,隔离开关取大点没关系
回复
64楼
我碰到的电力设计院经常的做法就是:如果是进线开关柜就按变压器的二次额定电流来选择,一般是和主断路器相匹配的;如果是出线柜就按刀开关下面各断路器的额定电流相加来选择。
回复
65楼
我电房经常出现打雷跳闸????
回复
66楼
明白了
回复
67楼
把负荷加起来, 算电流,
回复
68楼
参照GB7251,应该比下面断路器电流总和大。
回复
69楼
回复
70楼
好像就是开几台机子电流肯定不一样,不一定要把所有的机子都开着,避免浪费所以有个系数
回复
71楼
严重同意!
刀闸,刀开关,都是用来做隔离用的,比计算总负荷大一点没错,大一点有好处,就是满负荷时刀开关不容易发热。但也不用太大。
我看很多简单的问题到这里以讨论变的很复杂了,有点“筑室道谋”的味道!每个问题最好有权威性的出来总结一下。
回复