请问各位大侠,设计低压配电柜时,每个低压配电柜上总电源的刀闸的的电流该如何确定?

请问各位大侠,设计低压配电柜时,每个低压配电柜上总电源的刀闸的的电流该如何确定?
免费打赏
yj2352001
2010年04月11日 08:58:53
42楼
应该是下面所有回路电流的总和,乘同期系数,乘分散系数
回复
lxx297537449
2010年04月11日 15:09:32
43楼
自己的选择不是很好的,你再问下讨论下更加糊涂了,有人还问你变压器多大了,你又没说是总柜.257A选400A刀闸不是很好吗,位置允许选630A隔离刀闸大点有没有坏处.
回复
xiyao88688
2010年04月11日 20:52:50
44楼
没错,说得对
回复
lzy21030218
2010年04月12日 09:06:10
45楼
刀闸大点没关系的
回复
wsz198086
2010年04月12日 10:08:16
46楼
根据负荷计算电流
回复
bcy1985
2010年04月12日 13:26:41
47楼
回复
qq2007
2010年04月13日 11:13:08
48楼
得看你那四台电机的运行方式了,例如是四台同时运行,还是三用一备,两用两备之类的。
回复
shacaijian
2010年04月13日 12:31:15
49楼
一般所选大于计算总电流
回复
d3939
2010年04月13日 15:24:30
50楼
应该按变压器的容量.变压器的最大负荷!不然如果再加设备你那还能用?
回复
88292580
2010年04月14日 13:08:34
51楼
这个应该考虑同时率的吧