TN-S系统中使用三级断路器还是四级的呢?
mqgg
mqgg Lv.4
2005年08月10日 10:07:33
来自于断路器
只看楼主

我发现在这个系统中PE线是绝对不允许断开的但N呢???有的说断开安全有的说不断开也没关系有关这个的资料很少望那位高手指点谢谢

我发现在这个系统中PE线是绝对不允许断开的
但N呢???
有的说断开安全有的说不断开也没关系有关这个的资料很少望那位高手指点谢谢
专业电气人
2005年08月10日 10:16:37
2楼
技术措施里有详细的说明。
回复
mqgg
2005年08月10日 10:25:14
3楼
技术措施在那里啊
回复
mqgg
2005年08月10日 12:03:39
4楼
我刚查了资料也不是很清楚好像都能用
回复
mao000520
2005年08月10日 14:52:23
5楼
可以三极亦可四极
回复
shixiantaibai
2005年08月10日 15:21:48
6楼
应用四级
回复
zzdlm_cn
2005年08月10日 15:32:45
7楼
对于TN-S系统,如果能够确保N线为地电位,则可不断开N线,否则应断开。实际的做法是一般在任何一级配电箱的进线处设置能断开N线的断路器,而一个配电箱的出线回路则可不断开N线。从电源首断至最末一级配电箱过多的断开N线不妥,会增加系统断零事故的几率,引发大面积烧毁单相用电设备。
回复
mqgg
2005年08月10日 17:30:29
9楼
谢谢
回复
大鼻山
2005年08月10日 21:57:17
10楼

你哪来的“实际做法”?
它直接违反〈低压配电设计规范〉第4.5.6条:“ 在TT或TN-S系统中,N线上不宜装设电器将N线断开”。
回复
家辉
2005年08月10日 22:41:18
11楼
实际上目前看法是四极断路器慎用....
回复
mqgg
2005年08月10日 23:01:23
12楼
我回去想了一下
{从电源首断至最末一级配电箱过多的断开N线不妥,会增加系统断零事故的几率,引发大面积烧毁单相用电设备。 }
这个解释不对吧零线断了怎么能烧毁单相用电设备呢!!!!绝对不可能啊顶多增加人触电的危险吧

我还是觉得可以随便用但保守的话用三级好象更好
欢迎讨论谢谢
回复

相关推荐

APP内打开