自家建的三层砖混结构住宅,有一道21米长的女儿墙,要保持稳定,需不需要设置构造柱,柱局多少啊,请教各位了.
自家建的三层砖混结构住宅,有一道21米长的女儿墙,要保持稳定,需不需要设置构造柱,柱局多少啊,请教各位了.
2楼
女儿墙不低于。5米当然需要设置构造柱,柱距不大于4米(女儿墙低于0.5米可不设)
[
本帖最后由 yueyu2009 于 2010-11-5 14:18 编辑 ]
回复
3楼
女儿墙构造柱一般柱距设置为2m。
回复
4楼
《砌体结构构造详图》中要求构造柱间距小于等于2100。
回复
5楼
女儿墙是否要设置构造柱的问题,其实不必考虑是否按抗震设计的问题:按抗震设计,当然需要设,即便是按非抗震设计,考虑到温度变形开裂问题,也需设置构造柱,这一点砌体规范有明确的建议要求。
回复
6楼
女儿墙应该要设置构造柱,间距不大于2.1米。
回复
7楼
说的有道理~又学到东西了~
回复
8楼
应该设置吧!
回复
9楼
当然要设了 设了整体性好 控制裂缝
回复
10楼
砌体规范 GB50003-2001 6.3.2条规定:为了防止或减轻房屋顶层墙体的开裂,女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于四米,构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起。
回复
11楼
500mm以上的女儿墙应该要设置构造柱,间距200即可
回复