防烟疑问
hgyugn11
hgyugn11 Lv.2
2010年03月28日 18:12:19
来自于通风排烟
只看楼主

地下室汽车库。地上是2个18.5层的,2个11.5层的。地下楼梯间都是封闭的。。1.建筑说11.5的电梯下到地下室了,所以地下的楼梯要做成封闭的。要不就能开敞了。。2.但是有人说这是封闭楼梯,不是防烟楼梯。不用做机械防烟。3.18.5封闭楼梯,有封闭前室。。这个楼梯和前室按说是要做机械防烟了11.5层的地下这个要不要做???????????????倒到底是防烟楼梯不。。。。建筑说封闭楼梯可以按防烟做

地下室汽车库。地上是2个18.5层的,2个11.5层的。地下楼梯间都是封闭的。。
1.建筑说11.5的电梯下到地下室了,所以地下的楼梯要做成封闭的。要不就能开敞了。。
2.但是有人说这是封闭楼梯,不是防烟楼梯。不用做机械防烟。
3.18.5封闭楼梯,有封闭前室。。这个楼梯和前室按说是要做机械防烟了
11.5层的地下这个要不要做???????????????倒到底是防烟楼梯不。。。。建筑说封闭楼梯可以按防烟做

我彻底糊涂了

11.5的地下.jpg


18.5层的地下.jpg

免费打赏
ningtao_tianma
2010年03月28日 18:30:32
2楼
防烟楼梯间和消防电梯前室是都需要加防排烟措施的!
封闭楼梯间如果没有自然通风和采光的措施和条件就按防烟楼梯间处理,要加防排烟措施!
回复
luohongrong002
2010年03月28日 19:15:04
3楼
要做,高层规范里有说明
回复
cnbbzz
2010年03月28日 20:05:17
4楼
先看项目所在地有没有自己的规定?江浙沪都有的。
回复
flier_01
2010年03月28日 21:41:32
5楼
暂不考虑某些地方规定的话
我比较赞同2#楼的意见
另外,有如下问题请楼主注意:
11.5层的楼梯间现在的画法有以下问题
按现在画法,是封闭楼梯间(防烟楼梯间内不可能设电梯)
如果建筑上无问题
说明楼梯间有直接的通风采光
即为封闭楼梯间,不用机械防烟
如果没有自然通风采光
则应按防烟楼梯间设置,即现在建筑做法不对,应增加前室
且楼梯间应考虑机械加压(带前室)

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-3-28 21:44 编辑 ]
回复
hgyugn11
2010年03月29日 10:29:32
6楼



(带前室)是什么意思。就是有前室不是。也是只送楼梯间。不送前室的?
回复
flier_01
2010年03月29日 13:14:34
7楼
就是前室不送风,只送楼梯间
此时,风量较均送风时大
见规范表格
回复
hgyugn11
2010年04月02日 14:47:33
8楼
版主果然是高手,,不过我有个疑问就是加前室的话,呵呵是不是应该算合用前室呢。这个不是消防电梯不过下地下室了。。
回复

相关推荐

APP内打开