请教大虾们沿街店面如何考虑消防设计
吕布
吕布 Lv.2
2005年08月09日 23:22:58
只看楼主

三层沿街店面房,每间店面有各自的楼梯,一~三层为一户所有,如何设置消火栓系统.

三层沿街店面房,每间店面有各自的楼梯,一~三层为一户所有,如何设置消火栓系统.
免费打赏
applan
2005年08月10日 08:24:30
2楼
为了大家更好的讨论,
最好叙述的详细一点,或者把图纸贴上来。
回复
果汁
2005年08月10日 08:30:05
3楼
不会吧 一般建筑上面考虑都是两个出口啊,这样考虑的话,至少有两家中间有一个门,这个门一般的情况下是锁着的,不过不做这个门消防上面就通不过啊
所以 这样相信楼主就不会为难了吧
回复
keeper
2005年08月10日 09:09:02
4楼
每个店面内的消火栓布置,应该确保能够有两股水柱同时到达本店面内任何一处。
回复
gemini7677
2005年08月10日 09:46:31
5楼
对三楼的回答有点疑问,为什么还得两家有一个贯通的门?耐火等级二级.
层数三层的每层面积不大于500平方的不是可以有一个疏散出口吗?
消火栓的设置除“确保能够有两股水柱同时到达本店面内任何一处”外,
还得每层都设。
回复

相关推荐