我现在设计了一个多层住宅长66米,个人觉得要设缝,查规范,不理解其中的“室内或土中”“露天”是指什么。这个多层住宅我设了三个梯间,每梯两户,设缝时该怎么设,谢谢!
我现在设计了一个多层住宅长66米,个人觉得要设缝,查规范,不理解其中的“室内或土中”“露天”是指什么。这个多层住宅我设了三个梯间,每梯两户,设缝时该怎么设,谢谢!
2楼
被围护墙和屋面保温层包裹在内的,不与室外直接接触的部分为室内,埋入土内的当然是土中,你这长度超过55米应该设一道伸缩缝。
回复
3楼
明白了,谢谢
回复
4楼
一直没弄懂 谢谢楼主的贴 和上面仁兄的解答
回复
5楼
保温做的不错的话应该按55米考虑吧 设一道缝就得了
回复
6楼
多学学
回复
7楼
超过55米都要设缝的 如果超的不多 可设置后浇带 就不需要设缝
回复
8楼
学习了!非常不错的
回复
9楼
超的不多,可以设置后浇带从而不设缝,毕竟设置变形缝对建筑的影响还是比较大的
回复
10楼
10楼,为什么“可以设置后浇带从而不设缝”呢,规范上有吗,谢谢!
回复
11楼
首先,我想说,你的多层住宅应该是砖混结构吧?如果是的话,那你设伸缩缝查的规范错了,不是查《混规》,而是《砌体规范》,按里面的伸缩缝设置,如果是框架、框剪或剪力墙的话,才是查《混规》
然后,如果长度超的不多的话,可以后浇伸缩缝(即后浇带),《简明钢筋混凝土结构构造手册》里面 “后浇施工缝”里面有
回复