只看楼主

高规8.3.3中层数超过32层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。其中这个“超过32层”包不包括32层呢,条文中又说:8.3.2表中数值最大在32层以下.是不是可以理解不包括32层

高规8.3.3中层数超过32层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。其中这个“超过32层”包不包括32层呢,条文中又说:8.3.2表中数值最大在32层以下.是不是可以理解不包括32层
免费打赏
maliangbw
2010年03月28日 11:06:44
2楼
没人回答这个问题吗?
回复
maliangbw
2010年03月28日 11:07:23
3楼
再补充一个问题:地下室的工具房需要做通风吗?
回复
cnbbzz
2010年03月28日 11:08:10
4楼
不从规范角度说,从技术角度说,32层都应该分段送,如果不分段,单个系统负担楼层过多,漏风严重,调节非常困难的。
回复
flier_01
2010年03月28日 15:32:28
5楼

这个问题
规范正文与条文说明说法不太一致
我认为应以正文为准
条文说明不够严密
回复
jefff01
2010年03月29日 18:07:32
6楼
还是按照包括32层吧,32层和33层有多大区别呢
回复