最近做低压配电系统接地,查了一些规范,没有垂直接地体的具体尺寸,只是在民用建筑设计规范JGJ/T16-92 12.9.3/4介绍了防雷接地体的具体做法,请问各位老师,两种接地体的做法可以相同吗。
最近做低压配电系统接地,查了一些规范,没有垂直接地体的具体尺寸,只是在民用建筑设计规范JGJ/T16-92 12.9.3/4介绍了防雷接地体的具体做法,请问各位老师,两种接地体的做法可以相同吗。
2楼
对不起,我的帖子放错了地方。
回复
3楼
两者在做法上稍有区别。配电系统接地材料最小尺寸比防雷接地装置的小一些。
圆钢(直径) 8 10
角钢(厚度) 4 4
钢管(壁厚) 3.5 3.5
扁钢(截面) 48 100
(厚度) 4 4
垂直敷设时,常采用角钢和钢管.
可以详细参见<现代建筑电气实用指南>,中国水利水电出版社.其他的实用指南也有此内容.
回复
4楼
谢谢3楼,今天找了本电世界杂志社的《实用接地技术》,里面有人工接地体的做法。
回复
5楼
能把《实用接地技术》,里面有人工接地体的做法发给我们看看,不知行否。
回复
6楼
《建筑物防雷设计规范》
回复
7楼
下午把接地极的施工翻拍了,供大家参考。
回复
8楼
两者可以共用么??配电系统的接地是否必须要独立?
回复
9楼
低压配电系统接地与防雷接地的接地体应该是可以共用的。作为共用的综合接地系统,一般综合接地电阻值不大于1欧姆。
回复
10楼
谢谢9楼,我今天看到了设计方案的施工说明,两者是共用的。
但是变压器的接地是否要独立呢?
回复
11楼
如果在同一楼内还是共用。防雷与电子设备共用接地时才要求接地电阻不大于1Ω,其它一般按最小接地电阻设计。
回复