请教大家一个很简单的问题,本人刚学做设计不懂,请大家给讲解的详细一些,先感谢各位了: 一:照明配电箱内电源进线和出线回路的断路器的级数怎么确定啊?照明是1P,插座是2P,电源进线有的是3P,为什么呢?怎么选择的啊? 二:客厅空调插座、卧室空调插座、厨房插座、排油烟机插座、洗衣机插座、排风机插座、电冰箱插座、卫生间热水器插座、卫生间插座和普通插座分别取多少瓦? 三:MEB总等电位联结箱和LEB卫生间局部等电位箱的尺寸怎么确定啊?
请教大家一个很简单的问题,本人刚学做设计不懂,请大家给讲解的详细一些,先感谢各位了:
一:照明配电箱内电源进线和出线回路的断路器的级数怎么确定啊?照明是1P,插座是2P,电源进线有的是3P,为什么呢?怎么选择的啊?
二:客厅空调插座、卧室空调插座、厨房插座、排油烟机插座、洗衣机插座、排风机插座、电冰箱插座、卫生间热水器插座、卫生间插座和普通插座分别取多少瓦?
三:MEB总等电位联结箱和LEB卫生间局部等电位箱的尺寸怎么确定啊?
四:户内配电箱的尺寸根据什么来确定?
五:根据什么来选择电表的型号:例如型号:DD862a-10(40)A ,根据什么确定电表箱的大小?
希望各位前辈给与详细的解答,在此先谢谢各位了。
2楼
谁来回答我加分
回复
3楼
1.照明是1P,插座是2P,电源进线有的是3P,说明电源进线是3相进的;
2.92版的《民规》好像是一个插座50w,后来不提了,你可以根据具体情况确定,至于住宅比较简单控制每一户的总容量就OK了;
3.等电位箱子的尺寸按端子板的大小确定,端子板的大小则要看你引出点的多少了,可以参看有关国标图集;
4.5.问题类似放在一起了,配电箱(包括表箱)大小的选择确实比较麻烦,每次我都是查05D702-4用户终端箱这本图集,可以选的稍大些,主要为了留洞,至于最终的箱体尺寸,主要是由成套厂家定
回复
4楼
谢谢三楼的啊,似乎有点明白了,呵呵,我再查查有关的图集。
看了许多的图纸,户内配电箱的出线回路没有标明功率是多少,可是每个配电箱的功率却标明了8KW或者是6KW,不知道是怎么算出来的,照明回路的功率我可以根据灯的功率和数量大体计算出来,插座的我就不知道怎么算了,有谁能给我介绍一下各个房间的插座的功率是怎么取的吗?谢谢了~~~:)
回复
5楼
我来回答下客厅空调插座:要看客厅大小的 一般取三相3KW 卧室空调插座 :单相1.5KW 就是1匹半 厨房插座:单相1~2KW(算上排烟机500W左右)卫生间热水器插座:单相1.5KW 普通插座:100~200W 电脑插座:300W 冰箱插座:300W 左右 你也可以看看自己家里的电气铭牌
回复
6楼
要看客厅大小的 一般取三相3KW 卧室空调插座 :单相1.5KW 就是1匹半 厨房插座:单相1~2KW(算上排烟机500W左右)卫生间热水器插座:单相1.5KW 普通插座:100~200W 电脑插座:300W 冰箱插座:300W 左右 你也可以看看自己家里的电气铭牌
回复
7楼
楼上的傻逼
回复
8楼
1.照明保护火线即可,所以是1P,选16A/1P;;插座需要漏电保护,所以是2P,选20A/1P+N/0.03;电源进线一般是三相电,现在新的电气规范要求三相加零线保护,所以有的是3P,现在按规范用4P,根据总计算电流选4P断路器.
2.插座根据性质分类:
1)厨房(包括洗衣机和排风机)和卫生间需要防水插座,选用250V/15A防水插座和20A/1P+N/0.03漏电保护器--2KW,有的厨房需要三相电,所以根据需要设置三相插座,排油烟机选用250V/15A普通插座和20A/1P+N/0.03漏电保护器--2KW,卫生间热水器分为即热式和普通类,普通类选用250V/15A普通插座和20A/1P+N/0.03漏电保护器--2KW,即热式根据不同功率大小,选用不同插座,最大可达到8KW的选用380V/25A专用接线盒和50A/1P+N/0.03漏电保护器;
2)空调根据所在处面积不同,选择不同的P数,一般一个P可供给30多个平方,所以客厅空调用1.5P或2P空调,选用380V/15A三相插座和20A/1P+N/0.03断路保护器--3KW;卧室空调用1P空调,选用250V/15A普通插座和20A/1P+N/0.03断路保护器--2KW;
3)厅和卧室选用250V/15A普通插座和20A/1P+N/0.03漏电保护器--2KW;
3.MEB总等电位联结箱和LEB卫生间局部等电位箱的尺寸必须根据端子尺寸来确定,可根据“等电位联结安装图集02D501-2”第23~47页具体设计确定。此图集可在本网站上找到。
4.户内配电箱可参考“民用建筑电气设计与施工(中册)图集D800-4~5”150~160页,根据设计的具体要求来确定。此图集可在本网站上找到。
5.选择电表的型号可参考附带的《如何选用家用电表》。
回复
9楼
顶八楼的
回复
10楼
顶八楼的
回复
11楼
对于开关级数的选择,要看接地什么接地系统,还有有没漏电保护
对于TN-S系统,装有漏电保护,三相五线,用4P
单相三线,用2P
不装漏电保护,三相五线,用3P
单相两线或三相,用1P
对于TN-C系统,不管有没漏电保护,三相四线,3P
单相二线,1P
回复