关于地下车库的补风问题
bianweihaomeng
2010年03月27日 20:08:36
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库面积2800m2,我把他分成两个放烟分区,1:一个1700m2,2:一个1100m2,层高3.9m,分区1排烟量:39780m3/h,排风量30600m3/h,补风量取排烟量的50%为19890m3/h,分区2排烟量:25740m3/h,排风量:19800m3/h,补风量取排烟量的50%为:12870m3/h,两个分区的排烟风机均采用双速风机,两个放烟分区共用一个补风系统,补风风机的风量如何计算呢(补风风机兼做平时的送风)。

地下车库面积2800m2,我把他分成两个放烟分区,1:一个1700m2,2:一个1100m2,层高3.9m,分区1排烟量:39780m3/h,排风量30600m3/h,补风量取排烟量的50%为19890m3/h
,分区2排烟量:25740m3/h,排风量:19800m3/h,补风量取排烟量的50%为:12870m3/h,两个分区的排烟风机均采用双速风机,两个放烟分区共用一个补风系统,补风风机的风量如何计算呢(补风风机兼做平时的送风)。
cnbbzz
2010年03月27日 21:08:13
2楼
项目所在地?为什么需要机械补风呢?为什么不能自然补风呢?
回复
bianweihaomeng
2010年03月27日 21:09:26
3楼
重庆,这个是负二层车库,没有与外界直接相连
回复
cnbbzz
2010年03月27日 21:12:23
4楼
建议补风设2台风机,对应2个排风兼排烟的风机,平时补风量接近平时排风量,至少5次换气次数,消防排烟时即用平时补风量补风,不必恰好50%。
回复
暖通屌丝1234
2010年03月28日 09:46:29
5楼
设计一台风机补风即可,风机风量为总排烟风量的50%就可以了,平时可用于通风!
回复
cnbbzz
2010年03月28日 11:11:21
6楼


一台风量为排烟风量50%的补风风机平时通风补风量不足。
回复
snail_yin
2010年03月29日 09:11:56
7楼
说一下自己的看法吧:
1、排烟量和平时排风量相差不大,很难选择到合适的双速风机,可以考虑单速,平时排风量稍大一些。
2、补风机同时需要兼顾平时补风。一般均要求是平时排风量的80%,因此,建议补风机分开设置,补风量按平时排风量的80%和排烟量的50%大值选取。
回复
wzy0210
2010年04月13日 17:43:33
8楼
学习了
回复
lelc
2010年05月04日 15:19:08
9楼
设一台补风机,因为你是两个防烟分区,但是一个防火分区,火灾时是相连的,你的补风量可以是总排烟量的50%
回复
lucia_liu330@126.com
2010年05月04日 16:19:29
10楼
现在做的一般都是防火分区和防烟分区合并的。基本是消防排烟兼平时,认为还是斑竹们说的有道理,学习中。
回复
tm_lyyyfr1
2010年05月04日 17:37:11
11楼
我们设计的排烟风机采用双速风机,用一台风机补风。7#楼版主的看法很实际,学习了。
回复

相关推荐