有一民宅,3层框架结构,无设计。因上下两边都紧贴着砖混老房子,工人们把基础做成了全部偏心的独立基础,柱子在基础边上。现已做好基础。复核估算,基础底面积和高度满足。但偏心太大,远远超出限值,不满足!如把独立基础都打掉,做其它基础可以,但是凿打混凝土时会影响紧贴着的砖混老房子,会出问题。不敢采用。如何补救?各位大哥请指点一下!
如把独立基础都打掉,做其它基础可以,但是凿打混凝土时会影响紧贴着的砖混老房子,会出问题。不敢采用。
