关于消防栓管道
x_wei1976
x_wei1976 Lv.2
2005年08月09日 17:15:26
只看楼主

消火栓管道必须采用镀锌无缝钢管吗?层高97米住宅

消火栓管道必须采用镀锌无缝钢管吗?层高97米住宅
免费打赏
panqingyi
2005年08月12日 17:38:25
2楼
没见过次类的规定,如有知道的,请顶!!
回复
ncming123
2005年08月13日 16:22:55
3楼
消防栓管道一般采用碳素钢管或焊接钢管,没硬性规定要采用无缝钢管。
回复
lwhanbang
2005年08月14日 22:33:19
4楼
没有硬性规定,用加厚镀锌钢管可以呀,试验压力可以到30kg
回复
su717399
2005年08月15日 15:07:53
5楼
镀锌钢管可以,分区供水。
回复
西风
2005年08月29日 11:49:05
6楼
镀锌钢管道就完全可以了,不过现在好多业主因为镀锌钢管道是焊接的用来做滚槽连接有压口薄弱点,要求采用无缝镀锌,其实必要不大,只要施工时注意应该完全可以
回复
汉汉
2005年09月01日 11:39:55
7楼
我也觉得没必要采用镀锌无缝钢管,镀锌钢管足够了。顺便说一下,层高是每层高度,住宅通常为2.8米至3.3米,从楼主的"层高97米住宅"来看应该是建筑高度
回复
云涛
2005年09月01日 16:47:49
8楼
1、可以用加厚镀锌钢管,也可用无缝钢管,但无缝钢管镀不镀锌没硬性的规定。
2、不能用普通壁厚的镀锌钢管,因为管内最大工作压力肯定超过1.0MPa了!